对于一个喷头而言:K定,压力定,喷头出水流量已经定了,,如果取不同的喷水强度,喷头圆保护半径就随之变化,该如何理解这种变化?认为说变就变?逻辑上不通
对于一个喷头而言:
K定,压力定,喷头出水流量已经定了,,如果取不同的喷水强度,喷头圆保护半径就
随之变化,该如何理解这种变化?认为说变就变?逻辑上不通
2楼
喷头的保护半径没有变啊?!谁跟说喷头的保护半径变了的啊?喷淋中严格来说也只有喷水强度和喷头间距的要求,并没有涉及保护半径这一条。因为有了喷水强度的概念,喷头保护半径实际上意义就不是很大了,任何一块地方都是又4个喷头共同起作用达到喷水强度的,其中喷水重叠的地方很多,重叠的越多,喷头的出水量越大,喷水强度就越大。当对喷水强度达到一定要求,你的喷头间距就会缩小,比如到最小间距2.4米,这个时候4个喷头的覆盖就不会是4个圆交于一点,而是有更大的覆盖。如果这个时候仍不能满足要求,就只能调整喷头的流量系数,使之喷出更多的流量了!所以,抛开喷水强度谈什么喷头的保护半径,是没有意义的!
回复
3楼
那靠墙一侧只有一个喷头保护区域时该如何理解喷水强度了呢?是不是该考虑到保护半径的问题了?比如说离喷头多远还能有6L/m2.min,,,,另外,如果在四个喷头保护 区域中任意取一个面积,其上的喷水强度是不是都满足要求呢?
回复
4楼
如果四个喷头保护 区域中任意取一个面积,其上的喷水强度是要都满足要求,如果不行就要布得更密,如果间距到最小了还不行,就要换流量系数更大的喷头。当然也可以提高管网压力,这个时候喷头的出水量也变大了。
喷头的保护半径更压力有关系,压力大了,保护半径也就大了~如果压力不变,喷头的保护半径应该是不变的!
回复