这种情况是否要设通气管
hwxl
hwxl Lv.3
2011年03月26日 19:04:12
只看楼主

一、二层为商业服务网点,以上还有四层住宅,一层无卫生间,二层有每个网点有一个卫生间,而上面住宅无卫生间,如果设通气管,也不能侧出,周围有窗户。这样只有一个卫生间的立管是否可以不设,要是设的话,怎样设置,只能用自循环么,感觉有点没有必要,请教大家一下,谢谢。

一、二层为商业服务网点,以上还有四层住宅,一层无卫生间,二层有每个网点有一个卫生间,而上面住宅无卫生间,如果设通气管,也不能侧出,周围有窗户。这样只有一个卫生间的立管是否可以不设,要是设的话,怎样设置,只能用自循环么,感觉有点没有必要,请教大家一下,谢谢。
免费打赏
hwxl
2011年03月29日 09:37:14
2楼
没人解答啊
回复
北极冰点
2011年03月29日 10:46:50
3楼
可采用无通气立管的单立管排水系统。因为你的立管短,立管顶端不便伸出屋面的系统
回复
阿德
2011年03月29日 15:28:38
4楼
按规范的意思,可以设置自循环通气管道系统---4.6.1A,不过我也没做过这种系统
回复
tx
2011年03月29日 16:50:15
5楼
现在的规范好象已经取消了不通气立管
回复
小栓找
2011年03月29日 16:51:08
6楼
设置 环形通气管。
回复
hyy237199038
2011年03月31日 11:07:37
7楼
立管段不需要
回复

相关推荐