35KV固定柜用什么样的隔离开关
醉卧沙场君莫笑
2011年03月26日 16:43:24
只看楼主

最近接到一个项目,是35KV固定柜,配置方案为上隔离GN27-40.5、ZN12-40.5断路器,我想问的是,这儿的隔离开关是普通的,还是需要穿墙式的,以前没设计过,请设计过的高手回答,谢谢,补充,此柜是出线柜

最近接到一个项目,是35KV固定柜,配置方案为上隔离GN27-40.5、ZN12-40.5断路器,我想问的是,这儿的隔离开关是普通的,还是需要穿墙式的,以前没设计过,请设计过的高手回答,谢谢,补充,此柜是出线柜
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2011年04月02日 20:57:06
12楼
只有一个上隔离,与原有柜子汇流
回复
garryzhu87
2011年10月26日 15:19:06
13楼
按照一般方案,出线柜上隔离没必要做穿墙式;但如果是进线方案,母线室又有汇流排经过,就应该要用穿墙式的了。