最近接到一个项目,是35KV固定柜,配置方案为上隔离GN27-40.5、ZN12-40.5断路器,我想问的是,这儿的隔离开关是普通的,还是需要穿墙式的,以前没设计过,请设计过的高手回答,谢谢,补充,此柜是出线柜
最近接到一个项目,是35KV固定柜,配置方案为上隔离GN27-40.5、ZN12-40.5断路器,我想问的是,这儿的隔离开关是普通的,还是需要穿墙式的,以前没设计过,请设计过的高手回答,谢谢,补充,此柜是出线柜
2楼
一般用GN27。带不带穿墙要看你的结构设计要求。
回复
3楼
直接装墙上,不必穿墙
回复
4楼
GN27,一般没必要穿墙吧
回复
5楼
高压的不是太懂,学习了
回复
6楼
没必要穿墙。麻烦
回复
7楼
学习学习!
回复
8楼
是不是用穿墙的,要看你柜子的结构需要。
回复
9楼
不穿墙,引线怎么进入开关柜啊?
回复
10楼
你的出线柜带下隔离吗?上隔离一般用穿墙式的比较方便,下隔离得根据你柜子的尺寸设计,看用哪种能达到安全距离又方便接线!标准XGN17-40.5方案里应该没有带下隔离的,这要看用户要求!
回复
11楼
感觉用穿墙的更方便吧
回复