请帮忙给个数据
王丰
王丰 Lv.10
2011年03月26日 16:42:20
来自于闲聊茶吧
只看楼主

公司正在建新厂,考虑到氟利昂系统的安全优势,计划将速冻、贮藏、空调系统都采取氟利昂制冷方式。关于氟利昂制冷我接触的比较少,在选择活塞机组和螺杆机组的问题上,很让我伤脑筋。螺杆机以其结构简单、故障率低、维护周期长和耐冲击能力大等优势,在氨制冷系统中迅速替代了活塞机组。氟利昂制冷系统因为要实现无人看管和考虑故障率、节能和灵活配置等因素,不知道螺杆机组是否可取。请帮忙! 另外,还要请各位老师帮忙:-35度系统,-20度系统,10度空调系统中热负荷量的简便测算方法。是按照吨位合理,还是按照房间面积或体积合理?

另外,还要请各位老师帮忙:-35度系统,-20度系统,10度空调系统中热负荷量的简便测算方法。是按照吨位合理,还是按照房间面积或体积合理?
baxinda23
2011年04月06日 16:44:10
2楼
氟制冷系统中,目前采用多机头并联机组比较好,运行较灵活;
至于选用螺杆还是活塞机,主要是根据项目的冷负荷来选择,螺杆机的冷量大,且EER高些。
你的三个温度回路系统,一般做法是采用机组一对一设置的方式。
冷负荷常用吨位来估算,具体要看你是做什么的产品。
回复
fengxiang1025
2011年04月07日 09:30:29
3楼
先说一下机器选型。取决于冷量大小,冷量大一些的采用螺杆机,冷量小一些的,就采用活塞机,活塞机单级容量小,比较好调配相对来讲省电,至于热负荷,还是按容积计算好一些,-30度库看来是速冻间。冻结货物间距较大。按每立方200公斤计算。如果是搁架方式,自己核算一下码放形式,进行计算。-20度库一般是冻品码放,应按每立方米400公斤计算。两种库温在计算时要乘以0.7的系数,即有效利用空间。一般冷藏库按每吨150大卡计算。另外关于空调热负荷计算面比较宽,一般住宅按95W估算。办公楼按125W计算。餐厅按300W计算。会议室按办公楼计算外。另外按人员计算,每人56W。
回复
王丰
2013年02月24日 11:51:45
4楼
谢谢各位帮助
回复