砼柱钢梁的设计相关讨论.............以下摘自钢结构QQ群部分讨论.............[原创]有谁共鸣[123534190]QUE:砼柱钢梁的设计砼柱钢梁这种结构形式现在应用的越来越多了,但规范和规程都没有明确规定该如何计算,请大家谈:(1).梁柱节点如何处理?(2).屋面梁的挠度如何控制?(3).你做过的最大跨度?截面如何?(4).还需要注意的地方?(5).有什么参考资料?
.............以下摘自钢结构QQ群部分讨论.............
[原创]有谁共鸣[123534190]
QUE:砼柱钢梁的设计
砼柱钢梁这种结构形式现在应用的越来越多了,但规范和规程都没有明确规定该如何计算,请大家谈:
(1).梁柱节点如何处理?
(2).屋面梁的挠度如何控制?
(3).你做过的最大跨度?截面如何?
(4).还需要注意的地方?
(5).有什么参考资料?
请大家踊跃讨论,特别是做过这种结构的,用工程实践结合理论。
---------------------------------------------------------------------
ANS:
蓝雅:
简单谈谈,工程中应用情况:
(1)梁柱节点,铰接,见过三种形式:一是柱顶预埋板,梁与之现场焊接(20米以下跨度),二是柱顶预埋螺栓,梁与螺栓现场双螺母连接,三是柱顶预埋板和螺栓,现场双螺母接连及与埋板围焊
(2)自己设计的话,一般挠度按1/250
(3)做过30米跨的,截面最大处有1.25米
(4)还没总结出来,最边上的两榀钢梁该不该省,请大家谈看法及依据,
(5)参考排架方面的吧,大家补充啊
恍然如梦:
不错.既然是砼柱,梁柱结点按铰接要好施工多了.另梁跨度不宜过大,因为对砼柱会产生过大的弯曲应力.不经济.边上可以不要钢梁.用砖墙也可以的,省钱.
不当处望指正.
水手:
我是新手了,只做过几个工程的,遇到的情况也不是很多,梁柱一般铰接,我的做法同 蓝雅[445747145]的第三种做法,做过24米跨的,900高变截面梁.其它的就不太明白了,还是要再学习呀!
/yb独航:
梁柱节点最大用用铰接。如果柱为砖柱的话,要考虑温度应力释放问题。
屋面梁挠度应该按普钢规范控制,但并不是要增加截面,变形可以通过坡度或起拱来平衡(据钢规编委之一说要按简支梁计算,挠度按1/400控制,通过起拱来补偿挠度---个人认为是变相将降低了挠度限制)
本人做过最大跨度为25.5米...........
注意支座处抗剪问题。山墙榀可以省略,但檩条的连接要有靠保证。跨度较大的屋面梁在安装时要有可靠的临时固定措施........
时光:
梁柱连接用铰接,柱顶预埋件。挠度按钢结构设计规范1/250。本人做过最大的42m跨度。山墙榀省略的见过,不省的也有,省掉的檩条连接须预埋件。如果有伸缩缝,可否只设一榀钢梁?
碧海逐浪:
梁柱连接一般用铰接,柱顶预埋件。挠度按钢结构设计规范1/250。本人刚做过单坡24m的跨度,梁为H400~1050*250*8*10。山墙处我认为不该省啊,可能会引起不均匀沉降吧。伸缩缝只设一榀钢梁的话 ,伸缩节点就没法处理了,伸缩缝就不起作用了。
/yb独航:
伸缩缝这个问题真的比较麻烦,如果在该处的檩条和檩托板做特殊处理呢??比如将檩条安装孔适当加长...
来生缘:
对于这些问题我不想多说,因为不是一两句话就能说清楚,只是看了几个设计人员的回贴之后有好几个人都提到山墙处钢梁可以省略的问题,其实钢屋面和外围护砖墙是两种完全不同的结构体系,其受力状态和变型是完全不同的,钢梁变形挠度大,而砖墙变型很小,这样在砖墙处就很容易开裂,何况在抗震规范里明确提出在同一种结构里禁用两种受力不同的结构体系混用,这样受力不明确,有抗震要求的地区优要注意,所以我认为该处钢梁不能省.即使目前有些小跨度屋面工程省了,也不能盲目的照抄,何况人家做过的不等于就是对的;因为设计人员应该以规范为准,谢谢!
驱逐舰指挥官:
我遇到这个问题首先考虑做网架,网架含钢量绝对比实腹梁要低,起拱排水也有很大优势。。。
amang:
规范规定抗震设防地区不能采用山墙承重,要省去山墙的钢梁需要考虑一下;挠度问题的确比较麻烦,我一般也是采用1/250控制加预拱;梁与柱连接应该是铰接,很多地方都有讨论,我做了好几个项目都是采用柱顶埋板加预埋螺栓的做法,遇到砖柱的改造工程,预先算好结构轴向变形量,在底座板上开好长圆孔,保证不传递水平力到柱上。
....................