买一二手房,发现卫生间没有浴霸电源,而卫生间和隔壁的厨房都粘了瓷砖,无法开槽。怎么办?卫生间西侧是厨房,北侧是外墙,东侧是邻居家的墙,只有南侧的墙体正好是客厅,而客厅南墙正好有插座,拆开客厅此墙插座,看到是采用的4平BV线,而客厅除了电视无其他设备且单独送电,于是在此墙开槽,打了两个过墙孔,一个孔是安装浴霸开关走线的,一个孔打到卫生间天棚接浴霸的。 穿管敷设导线后,浴霸安装成功.........最后封闭粉饰墙面。
买一二手房,发现卫生间没有浴霸电源,而卫生间和隔壁的厨房都粘了瓷砖,无法开槽。怎么办?
卫生间西侧是厨房,北侧是外墙,东侧是邻居家的墙,只有南侧的墙体正好是客厅,而客厅南墙正好有插座,拆开客厅此墙插座,看到是采用的4平BV线,而客厅除了电视无其他设备且单独送电,于是在此墙开槽,打了两个过墙孔,一个孔是安装浴霸开关走线的,一个孔打到卫生间天棚接浴霸的。 穿管敷设导线后,浴霸安装成功.........最后封闭粉饰墙面。
[
本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-26 09:03 编辑 ]
2楼
你家的是淋浴还是浴缸,卫生间里使用电气还是要谨慎为好。
回复
3楼
二位都是解决问题的高手 谢谢
回复
4楼
楼主水平很高嘛 呵呵 卫生间还是谨慎点好
回复
5楼
如果位置合适,直接打穿墙眼,穿PVC阻燃管(当然要好的)到卫生间,顺墙走到吊顶内就可以了,穿墙眼角度向下,之后要密封好就可以了
回复
6楼
在不能开槽的情况下,可以用明线槽敷设啊。虽然美观方面不足,但感觉东拉西扯的不是太好。
回复
7楼
同意!!!!!!!!!!!!!!11
回复
8楼
卫生间内是否有局部等电位LEB盒?原有热水器是否已做等电位联接?如没有做,为了安全,应该补上!
卫生间内就没有插座吗?如有,浴霸电源最好从卫生间内部插座引!并将插座内PE线等应做联接的部位做等电位联结!!!
如楼主做法,从卫生间外引浴霸电源,从局部等电位安全角度考虑,是不安全的!
如此接线后,该浴霸金属外壳是不能与卫生间内局部等电位LEB排联接的!!!
回复
9楼
厨房,卫生间插座应该是和普通插座独立开来的,还是觉得接到厨房上要好些
回复
10楼
有没有接地线呀,好多旧房都没有接地线的(包括插座等)还要检查下漏电保护开关有没有效呀,等电位做计是没有的,
回复
11楼
俺家卫生间的电源都木PE线,有机会想给它改了。也是不知道该如何搞
回复