[污泥培养不起来]我厂运行两三个月了,进水COD平均值在100Mg/L左右,出水30
hkr_15974107438
2011年03月25日 23:04:41
来自于水处理
只看楼主

我厂运行两三个月了,进水COD平均值在100Mg/L左右,出水30,有将近70%的消减量,可是污泥浓度缺不见增长。望高人指点原因。排除出水流失,和生物池沉淀。

我厂运行两三个月了,进水COD平均值在100Mg/L左右,出水30,有将近70%的消减量,可是污泥浓度缺不见增长。望高人指点原因。排除出水流失,和生物池沉淀。
免费打赏
sdlc8863
2011年04月11日 09:40:23
32楼
进水负荷比较低,DO不要太高,否则污泥浓度不长
回复
wang0227
2011年04月12日 17:10:33
33楼
1、一个大人给小孩子吃的食物,肯定是越吃越瘦了
2、可以减小曝气量,曝气量大了会把吃了
回复
hukainan2010
2011年04月22日 10:41:23
34楼
]符合太低,加C源吧,注意减少曝气量
回复
kxiaowang
2011年04月22日 14:32:19
35楼
试试减少曝气量看呢 投加营养物也不是长久之计啊。不过你的出水可以达标的话其他的就不要考虑了。
回复
xialei0121
2011年04月24日 16:02:22
36楼
知识不够,来论坛学习的,继续关注中。
回复
a_hu_o
2011年04月28日 16:38:23
37楼
楼主,100的进水COD应该是可以把生化系统培养起来了的,起码的可以稳定系统。
但你也要综合TP、TN、BOD这几项指标来考虑的,不仅仅是碳源而已。
还有低进水负荷下的内外回流、风量的控制跟设计都不太一样的,也要注意下。
不知道你所谓的污泥浓度不见增长是什么意思,你的污泥浓度去到什么样的水平。
100的进水COD肯定不可能达到设计上三四千的MLSS了,也没必要那么高。
回复
woshiyuchao
2012年09月13日 10:52:28
38楼
我也遇到过同样的问题,最低的时候进水COD小于70,污泥怎么可能达到很大的量,有污泥存活就不错了。首先你要认清一个问题,就是你建污水厂是为了干嘛的?不是为了养污泥去卖的吧!显然你是为了处理污水保证达标的,只要你能达标,管他有没有污泥干吗!但是有一点,你进水COD低,不代表你得进水氨氮、总磷也低吧,如果只有COD低,其他都高的话你得问题就来了!
回复
jianghuaqq
2012年09月13日 13:45:32
39楼
楼主的厂子是做深度处理的?100COD的进水,二级标准了。如果深度处理还选用活性污泥法的话就有点问题了,也不用纠结污泥负荷的问题了,正常来讲选用生物处理的话改成生物曝气滤池比较合适点。另外这个100COD中,BOD还有多少?很多深度处理项目中,已经经过生物处理了,BOD已经都去除了,还直接选用生物处理就有些不合理了。当然看楼主目前出水水质还能稳定在30COD,进水中B/C比应该挺高。注意一下曝气量和停留时间就行了。
回复
feili219
2012年09月13日 15:12:38
40楼
有印染废水cod到达60以下的吗
回复
illusion
2012年09月17日 10:37:40
41楼
先冷静下来看看污水处理厂设计是干什么的,然后就是没有什么要干的话还追求污泥量又为什么呢?没有是食物怎么增殖呀?
回复

相关推荐

APP内打开