水泵进出水管的设计
lion154
lion154 Lv.3
2011年03月25日 22:42:46
来自于中央空调
只看楼主

请教一下:各位在设计水泵进出水管的时候一般设计为多大?我的原则是比水泵进出口口径大两号如:假设水泵进水口口径为DN125,出水口为DN100的话那么我设计的水管则是DN200和DN150这样有没有问题?有没有其他的一些理论依据和规范要求?谢谢!

请教一下:
各位在设计水泵进出水管的时候一般设计为多大?
我的原则是比水泵进出口口径大两号
如:假设水泵进水口口径为DN125,出水口为DN100的话
那么我设计的水管则是DN200和DN150
这样有没有问题?
有没有其他的一些理论依据和规范要求?
谢谢!
免费打赏
maxinguang
2011年03月25日 22:57:51
2楼
规范上一般没有这类的经验数据,我根据平时计算的结果,和大家分享一下。选择水泵时,水泵的进出口管径比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。
一直都是这么做的,请大家指正。
回复
lion154
2011年03月25日 23:53:08
3楼
楼上:应该是根据水泵的口径选择水管的管径吧?而且水泵的入水口一般都比出水口小一号的。
我选择做的这个项目设计院出的图纸进出水管都是一样大,而且比水泵的接口大很多,因涉及到水泵前后的阀门口径,我想改小管径,但流速是在设计规范内的。
设计院反对我坚持,但貌似谁都拿不出依据来。
回复
fine_2009
2011年03月28日 10:32:19
4楼
不管水泵进出口多大,水泵与管道连接应以变径连接。管道应根据经济流速及水力计算等要求确定。
对于闭式系统,水泵较低有一定静水压时,气蚀产生的可能性比较小,但如果水泵位于高处,或水泵直接吸水时,应考虑水泵气蚀的可能。
在给排水专业给水项目中,一般水泵直接吸水的吸水管有较严格的要求,吸水管流速以0.8~1.2m/s为宜。
回复