双电源切换器ATSE中的断路器要3P还是4P啊!就是要不要连N线也一起断!
双电源切换器ATSE中的断路器要3P还是4P啊!就是要不要连N线也一起断!
2楼
双电源切换器ATSE中的断路器要4P,N线也一起断.
回复
3楼
果断四极,,09技术措施上有,具体位置楼主自己查,,,,
回复
4楼
我们这审图要求是4P
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
民用建筑电气设计规范实施指南
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
7楼
都是四级的
回复
8楼
4P开关主要应用以下一些情形:
1、双电源转换装置的主开关,采用4P
2、柴油发电机的电源应采用四级断路器
因为,柴油发电机组一般采用中性点接地的TN-S接地型式,按照《低压配电设计规范》应该所有线断开!