双电源切换器ATSE中的断路器要3P还是4P啊!
越长大越不安
2011年03月25日 13:34:21
来自于断路器
只看楼主

双电源切换器ATSE中的断路器要3P还是4P啊!就是要不要连N线也一起断!

双电源切换器ATSE中的断路器要3P还是4P啊!就是要不要连N线也一起断!
免费打赏
hello_co188
2011年03月25日 22:50:43
2楼
双电源切换器ATSE中的断路器要4P,N线也一起断.
回复
sunjian.jing
2011年03月25日 23:21:08
3楼
果断四极,,09技术措施上有,具体位置楼主自己查,,,,
回复
随风307
2011年03月28日 14:05:26
4楼
我们这审图要求是4P
回复
越长大越不安
2011年03月31日 09:09:45
5楼
谢谢
回复
muyuyao
2011年04月01日 01:32:42
6楼
民用建筑电气设计规范实施指南
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
chjs001
2011年06月04日 17:05:08
7楼
都是四级的
回复
ronnietong
2011年06月14日 17:40:11
8楼
4P开关主要应用以下一些情形:
1、双电源转换装置的主开关,采用4P
2、柴油发电机的电源应采用四级断路器
因为,柴油发电机组一般采用中性点接地的TN-S接地型式,按照《低压配电设计规范》应该所有线断开!
回复
wsgdgs
2011年12月27日 09:37:40
10楼
这方面我不懂,还真得学习学习
回复
zzllyy74
2011年12月29日 16:38:52
11楼
我们这审图要求是4P
回复

相关推荐