单位有台大金CUWY50A5Y机组,因为水路问题提示故障代码-89(板式热交换器防冻保护异常)。水路故障已经排除了,但不知道这个故障代码怎么消除,每次开制冷(机组还没有运行就出提示-89)。不知道有没有那位兄弟可以指点一下,万分感谢。

单位有台大金CUWY50A5Y机组,因为水路问题提示故障代码-89(板式热交换器防冻保护异常)。水路故障已经排除了,但不知道这个故障代码怎么消除,每次开制冷(机组还没有运行就出提示-89)。不知道有没有那位兄弟可以指点一下,万分感谢。
免费打赏
fjcaline
2011年03月27日 12:03:19
2楼
看一下说明书消除嘛
回复
b617
2011年03月28日 09:18:15
3楼
按说明书上说的清除不了
回复
xhj626047098
2011年03月28日 10:48:13
4楼
在显示89状态下,按复位键试下
回复
sdheled
2011年03月28日 19:33:14
5楼
像这样的问题 除非遇到大金厂家的才能回答
回复
骊珠
2011年03月29日 01:44:24
6楼
看厂家提供的手册撒,有故障码说明
回复
hjh98
2011年03月29日 09:17:42
7楼
在显示89状态下,按复位键试
回复
pyd5127
2011年03月29日 22:44:53
8楼
看看感温元件是不是有问题了,设定点有没有问题,转换电路有没有问题,如此而已,搞得好像很复杂似的
回复
pyd5127
2011年03月29日 22:46:57
9楼
扯淡,你就是大金厂家的吧!直接说找你就好了,遮遮掩掩的干什么,哈哈
回复
wyxdgz513
2011年03月30日 10:59:42
10楼
水路故障已经排除了的情况下.可以关机状态下,把高压和风机测试打到测试..,连续点复位3次以上!

cof1614776142744:89板式热交换防冻保护故障在一定的时间里直接按复位键是不是可以消除

回复
b617
2011年03月31日 17:42:51
11楼
按 wyxdgz513兄弟的方法已经解决了。实在感谢