请问风管的通常布置方法?见图
wjyppp
wjyppp Lv.2
2006年04月10日 14:41:36
来自于中央空调
只看楼主

我在做毕业设计,布置风管时遇到点问题。见下面的2张图,我用那种方法好?我这样直接穿墙是否可行?还是要从门上走风管?谢谢

我在做毕业设计,布置风管时遇到点问题。

见下面的2张图,我用那种方法好?

我这样直接穿墙是否可行?还是要从门上走风管?

谢谢

1144651289061.JPG

免费打赏
mdc0402
2006年04月10日 15:06:13
2楼
用地一种费材料,但是还行吧,关键是降下温度来
回复
mdc0402
2006年04月10日 15:16:01
3楼
这样就可以]
回复
wjyppp
2006年04月10日 15:57:14
4楼
谢谢哈,还需问下回风口的位置

1.如果利用吊顶回风,还需要不需要布置回风口?因为我看到不少设计都这么写“回风利用系统吊顶内与灯具结合的回风口”,这个到底是什么东东?是指灯具的缝隙还是回风口?

2.如果要在吊顶上布置回风口,该如何布置?因为我的送风散流器是均匀布置在吊顶上的,所以无论回风口放在哪里,附近都有个送风散流器
回复
zuozunkang
2006年04月10日 16:23:26
5楼
个人认为:最好不要吊顶回风,一:回风容易短路,效果差
再者,对机组运行也不好
回复
wjyppp
2006年04月10日 16:25:39
6楼
那么如果是吊顶散流器送风,一般如何回风呢?

是不是在墙上开百叶,利用走廊回风?
回复
wjyppp
2006年04月10日 16:28:19
7楼
还有风管是不是可以穿门上的墙壁?
回复

相关推荐