请教砖混高手一个托墙梁的问题
cwjyzp
cwjyzp Lv.3
2011年03月24日 22:45:57
来自于砖混结构
只看楼主

一个轴距3.3m,净跨2.9m的托墙梁,托墙梁上部有5层240mm厚砖混墙体,层高2..9m,外加一层坡屋面,每层跨中开有一个1800宽X1600高的窗洞,现将梁设计为240X550,如果按墙梁计算配筋面积为1011(二级钢),按混凝土梁直接承受5层墙加板荷载计算,为1400多(二级钢),取梁底筋4根20(二级钢,面积1256),顶筋4根20(二级钢),在尽量保证经济的情况下,是否安全?因为我认为托墙梁上部荷载会在窗洞的作用下,形成一个拱,向两边构造柱卸去一部分荷载。

一个轴距3.3m,净跨2.9m的托墙梁,托墙梁上部有5层240mm厚砖混墙体,层高2..9m,外加一层坡屋面,每层跨中开有一个1800宽X1600高的窗洞,现将梁设计为240X550,如果按墙梁计算配筋面积为1011(二级钢),按混凝土梁直接承受5层墙加板荷载计算,为1400多(二级钢),取梁底筋4根20(二级钢,面积1256),顶筋4根20(二级钢),在尽量保证经济的情况下,是否安全?因为我认为托墙梁上部荷载会在窗洞的作用下,形成一个拱,向两边构造柱卸去一部分荷载。
免费打赏
zhangjun19841220
2011年03月24日 23:34:16
2楼
理论上是这样的,但是我们一般来说,把荷载全部加在梁上,来计算的,这样保证安全一些。
回复
coldhuang110
2011年03月25日 17:42:42
3楼
楼主的应该是底框结构吧,抗规上要求托墙梁不小于300宽的,240貌似审图会有问题吧~~楼主可以查下抗规7.5.8,
回复
xzlgm365888
2011年03月25日 20:06:41
4楼
1,托梁上墙体参与抗震分配时,要把托梁上所有荷载传到梁上(包括梁上每一层墙体和墙体分配的板荷载)。
2,托梁的构造要求见《GB50011-2010》第7.5.7条。
回复
hhy6075
2011年03月26日 10:57:13
5楼
最好提高托墙梁刚度,保证上下层刚度比不要过大
回复
wgq8163
2011年03月26日 11:47:25
6楼
回复
tommylyj
2011年03月26日 16:44:19
7楼
同问啊~~~~~~~~~~
回复
sunlimingabc
2011年03月26日 19:51:41
8楼
学习
回复
haoyafang723
2011年03月27日 14:01:50
9楼
"因为我认为托墙梁上部荷载会在窗洞的作用下,形成一个拱,向两边构造柱卸去一部分荷载。"你的想法是对的,墙梁本来就是起到这么一个作用,你应该按照《砌体规范》上墙梁的算法算。在施兰青的《一二级考试应试指南》上有例题,讲的非常清楚。你可以作为参考然后手算复核下
回复
longxinjin1987
2011年03月27日 22:28:34
10楼
学习了下 查下资料
回复
yhxxf1314
2011年03月27日 23:14:05
11楼
静待高手解答
回复

相关推荐

APP内打开