请大家判断故障原因
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年03月24日 18:01:35
只看楼主

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
免费打赏
cwx1975
2011年03月26日 20:13:26
32楼
估计是电缆绝缘层有损伤加上埋地有受潮,也不排除电缆本身有质量问题。至于高压为啥会也炸了,期待大家解开谜团!
回复
米罗kuku
2011年03月26日 20:17:43
33楼
弱弱的想了一下,用的是单芯电缆,因周围的高压电缆穿钢管,产生涡流,导致电缆过热引起绝缘损坏,导致短路!
回复
stan22
2011年03月26日 20:22:01
34楼
我是来学习的。。。
回复
dggood
2011年03月26日 23:26:29
35楼
未见到现场很难说啊
回复
hello_co188
2011年03月27日 10:13:05
36楼
从楼主提供的第三照片,可以看到有铜绿。说明这地方产生氧化有很长时间了,所以我判断为低压故障在先。
回复
amenbiang
2011年03月27日 10:48:14
37楼
是不是又外部损伤的地方,然后燃烧前有一段时间是下雨的天气造成的短路?
回复
rui_8970
2011年03月27日 11:16:43
38楼
惨不忍睹呀!电缆质量问题吧1
回复
ouzhiyi22222222
2011年03月27日 17:47:06
39楼
个人分析:从图片看来。电缆烧坏原因是同一条管里缆与缆之间绝缘给破坏造成相间短路。
但引起该现象前提条件:1故障前使用中,电流超电缆的额定载流量。
2电房门口通道因不宽,没大车等重外力影响。因该设立电缆沟敷设。(穿管散热有缺陷)
3高压缆没看见图。不多说了。
回复
guofu7033
2011年03月27日 17:48:53
40楼


如果算短路电流,应该是高压短路电流大于低压短路电流。
回复
guofu7033
2011年03月27日 18:10:51
41楼


有道理。电缆有铜绿,应该是之前绝缘有受损。
有可能:低压电缆绝缘受损处对地放电(含高压电缆的钢套管),长时间放电损坏了低压电缆、高压电缆钢套管及高压电缆(运行单位说一直未送电),因低压电缆放电短路烧坏高、低压电缆。
但有一个事情不好解释,低压电缆运行单位称:事故发生后,低压电缆电源侧运行正常,出线断路器未跳闸,仅是负荷侧无电可用。
若是低压电缆短路炸毁,低压电缆电源侧不可能运行正常,出线断路器不跳,变压器低压总断路器也要跳的。
这故障是复杂。

[ 本帖最后由 guofu7033 于 2011-3-27 18:12 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开