请大家判断故障原因
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年03月24日 18:01:35
只看楼主

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
免费打赏
c450332
2011年03月26日 15:13:01
22楼
的确很诡异 ,学习。。。
回复
zhangning127
2011年03月26日 15:33:41
23楼
低压家说是高压家引起的祸,高压家说是代压家引起的祸
回复
qq466974923
2011年03月26日 15:37:16
24楼
高压电缆是否也烧断了呀???你只是说低压电缆没有说高压电缆是什么情况呀。。还有图中挖出电缆的地方是什么环境呀。。
回复
一阵风
2011年03月26日 15:45:56
25楼
事故分析:
我公司也有这种现象,我把事故结果写给大家。
1、在施工时,电缆外套绝缘层破损,埋在地上的电缆,因绝缘层的损坏,地下潮湿,将电缆的铁皮护套锈蚀;
2、施工电缆有破损,即电缆铜芯外露,因套在钢管内,施工完毕,在负荷较低时,电缆载流量不至于击穿相间绝缘;
3、当电缆负荷达到一定数量时,相间绝缘性能降低,发生相间短路,引起强电流,烧损电缆;
4、电缆在一般情况下,上级采用3极断路器,下级采用4极漏电断路器。在电缆不超负荷时,它不跳开。
事故结论:
1、施工完毕,应严格进行绝缘测试。并非能送电就可以合格。
2、施工过程的电缆保护,相当重要。
回复
lkwbsb
2011年03月26日 16:02:05
26楼
简单点想想,就是短路造成的,像这样的事,我碰到过十六个平方的线出现过这样的问题,那次是经过车辆经过,将上面的一块铁块压到上面,下面是水泥沟,直接压破皮后,导至短路爆炸,进线和出线都未有过载现在,开车的还吓一跳,事后在经过那个地方的时候,都铙着走。
回复
呆宝小小
2011年03月26日 16:55:57
27楼
高压电缆是10KV 3*50mm2的,套钢管埋地,因为是其他单位施工的,只清理出一截,就是照片上的14、15、16、18、19张,钢套管已经被炸坏。
低压电缆埋在高压电缆上方,是vv-1*500mm2三条和VV-1*240mm2一条,低压电缆不存在过负荷问题,事故点未发现蚁害、鼠害,也不会有重物挤压。
回复
daibaonihao
2011年03月26日 18:59:13
28楼
电缆是什么牌的啊?又用了多久?会不会是电缆的金属结构在那一段有什么问题,导致那段的电阻过大引起的呢?
回复
zrm444
2011年03月26日 19:35:02
29楼
当然是低压造成的,烧成那样,电流一定很大,高压没那么大的电流而且还有钢管呢.高压保护都很灵敏的,一有异常早跳了.
回复
jzp359
2011年03月26日 20:10:25
30楼
我就这么肤浅,除了短路我想不到别的。你的高压低压是什么关系?
回复
yuguotan
2011年03月26日 20:12:32
31楼
我觉得是电压电缆的问题!不知道大家注意到一个问题没有,就是其中有一根低压电缆的熔断处有铜绿,那是电缆绝缘破损后长期腐蚀的现象。开关的容量大,低压系统接地不好的情况,单相对地短路电流不大,开关是不会跳的。这应该是相间短路了。
回复

相关推荐

APP内打开