使用中,发现不同批次的铜管壁厚不一样,工制和英制的差异很大,是不是壁厚越厚越好,标准规定是多少,谢谢!
使用中,发现不同批次的铜管壁厚不一样,工制和英制的差异很大,是不是壁厚越厚越好,标准规定是多少,谢谢!
12楼
看一下这个国标吧,也许有点帮助!
回复
13楼
回复
14楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
。谢谢。
回复
15楼
设计说明 和你所选用的产品厂家手册对壁厚都有详细的说明,多大的负荷选多大的管径对应多少壁厚,做过一次就清楚了,都差不多
回复
16楼
当然是越厚越好
只是价格高啊
回复
17楼
同意这个,不同冷媒不同壁厚,也要考虑成本
回复
18楼
这么理解吧,从传热来看,管越薄越好,但从防爆耐压看呢,又是越厚越好。在实际选用满足耐压要求的情况下迟量薄吧。但太薄了弯管可能容易变型和裂管
回复
19楼
也不是也厚越好,对于传热也是有关系的,最大的影响当然是成本问题,但是也不能太薄,主要是强度的考虑,不同的换热器形式,不同的用途和场合是不同的
回复
20楼
绝对正解!
在UL的安全标准中,有压力测试要求。
在各大教科书中,关于两器设计原则就是在满足安全的情况下,越薄越好。
回复