求开利19xl的制冷剂转换操作程序,越详细越好,最好附图。万分感谢···
求开利19xl的制冷剂转换操作程序,越详细越好,最好附图。
万分感谢···
2楼
无泵出系统····
回复
3楼
是制冷剂转移问题吧,在维护19XL系列机组时,因为没有低压阀,所以在换过滤器时都要将低压区的制冷剂全部移往高压区,需要的工具就是一台转移泵与压力表,其它的就是等,转移一下就需要一天的时间,所以要把握时间呀
回复
4楼
我对阁下的敬仰犹如滔滔江水,绵绵不绝,高,实在是高
回复
5楼
这个找厂家要吧?用户的权利撒
回复
6楼
哥们 你有高招? 还请支招啊····
回复
7楼
问题是他们会给啊····呵呵,
回复
8楼
关闭系统四个截止阀(排气,供液,电机冷媒管路,有旁通的话最好也关了),然后开水泵泵F,快的话三五个小时就行了。
回复
9楼
忘记说了:泵F机输入接机组蒸发器,输出接机组冷凝器。
回复
10楼
你要说清楚你的目的。才好有针对性的提出意见。
是做保养换070(无阀),而各阀能关闭,你可以用一台两三匹的压缩机进行要是排到冷媒鑵的话就用上述压缩机加一个冷凝器进行
回复
11楼
把制冷剂抽出来非常简单,找一台5匹的空调外机,液管接钢瓶,气管接机组,这就可以啦!
[
本帖最后由 qq292015823 于 2013-1-3 17:10 编辑 ]
回复