叠拼别墅地板辐射采暖图
liuyangkee
liuyangkee Lv.12
2006年04月10日 02:00:16
只看楼主

图纸简介: 本建筑采暖系统为异程式下行上给双管系统,每户一循环独立系统,每户设暖表计量,暖表集中在下房表间。 附件名:20063251143259402205.zip 文件大小:488K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本建筑采暖系统为异程式下行上给双管系统,每户一循环独立系统,每户设暖表计量,暖表集中在下房表间。



附件名:20063251143259402205.zip

文件大小:488K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
m101455
2006年07月07日 21:29:17
2楼
整个设计简洁、清晰,制图比较规范,设计交待的比较详细,能直接指导施工。

不足的地方:
1、设计说明中仅对采暖主立管和地板辐射加热管规定了材质,除此以外的管道没有规定或没有作出特别说明。

2、作者在设计说明中“管井内管道用橡塑材料保温,厚3cm,外包玻璃丝布两道”的规定可商榷:外包玻璃丝布是否合适?

一般保温材料分为保温层材料和保护层材料两类。保温层材料的作用我想不用多说,大家都应该知道,我想说一说保护层材料的作用。保护层材料的作用除了防潮、防水、隔气外,还具有绑扎固定的作用。

由于作者选用了橡塑保温材料,这种保温材料同时具有绝热、防潮、防水、隔气的功能,接缝处采用了专用的胶带密封。所以再“外包玻璃丝布”就显得多余了。

3、设计说明中“管道阀DN≤40采用金铜阀门,DN≥50采用钢制阀门”不妥。

其一“金铜”应为“全铜”。

其二,“全铜”或者“钢制”仅规定了阀门的材质,但对阀门的连接形式(螺纹或法兰)却没有规定。

4、“五层采暖平面”中露台的管道有何作用?设计没有交待(见截图)。
回复
liuyangkee
2006年07月08日 09:09:14
3楼
谢谢 指导
1补充立管到散热器之间的管材选用与立管相同的管材
2说的对 现在一般都是使用橡塑材料保温 我开始想橡塑材料直接在管外不是很美观 所以又加了 实际有些浪费 我应该改正
3笔误 SORRY  应该是全铜 管材螺纹连接 
4五层由于有露台 管井离需要供暖的房间远所以在五层地面垫层里引入的 
回复
fanzhipeng1978
2006年09月12日 15:09:51
4楼
回复
dashao119
2006年12月28日 17:10:26
5楼
haohaohao
回复
basongcn
2007年01月08日 22:47:46
6楼
我是新手,帮助很大,谢谢。