装修时因门框太矮,将门上面打掉了15cm,露出两条6mm左右的钢筋,钢筋连到门一侧的另一面墙上,后来听说这个是梁,唉,只怪我什么也不懂请问需要加固吗,用哪种方法加固?整个房子是钢混的急。。。谢谢各位了

装修时因门框太矮,将门上面打掉了15cm,露出两条6mm左右的钢筋,钢筋连到门一侧的另一面墙上,后来听说这个是梁,唉,只怪我什么也不懂
请问需要加固吗,用哪种方法加固?整个房子是钢混的
急。。。谢谢各位了
免费打赏
hua_30
2011年03月27日 12:51:36
22楼
加条钢筋过梁就可以了
回复
殷永刚
2011年03月27日 15:19:07
23楼
从纵筋、箍筋的构造上看,似不是混凝土墙。若是混凝土墙,箍筋不会那么细,纵筋也不会那么细。
因此,怀疑此处是 板墙,二次结构,是轻质隔墙。自承重墙体,故无需加固。楼主莫被 加固公司骗了。

如果是混凝土墙体的话,加固,也不会只画1.1k。

这里,用素混凝土浇筑成型即可。
回复
殷永刚
2011年03月27日 15:22:15
24楼
或者,构造上修补一下就行。
不必过分担心的。
回复
wang_ll002
2011年03月28日 11:33:06
25楼
从你发的图片上看是门头的过梁
不过前施工方偷懒,没有做梁,直接放了两根钢筋进去,
楼主不用担心
自己紧贴门头再加两根钢筋进去就可以了,
两头钻孔,用水泥砂浆捂实
最后再真个用砂浆捂实,紧密即可
千万别被那些个所谓的加固公司忽悠了
回复
sunyatoo
2011年03月28日 13:50:35
26楼
加个钢筋混凝土框
回复
wss111
2011年03月28日 15:12:38
27楼
钢筋剪掉,直接装门、粉刷。
回复
sunyatoo
2011年03月28日 15:15:40
28楼
将梁往上做,植筋入柱