中水可以作为冷却塔补水吗?
tsy95
tsy95 Lv.2
2006年04月09日 20:24:15
只看楼主

现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?

现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
免费打赏
dou3261
2006年06月20日 16:23:05
52楼
中水作为冷却塔补水,主要存在的问题是管道微生物粘泥的滋生,管道腐蚀有问题。如果能够有效去除水中有机物和适当去除盐份,应当可以作为补水,但在石油化工行业生产实际实验存在问题,而且,许多小用户技术能力不强,虽然愿望是好的, 但不建议中水作为冷却塔补水。
一切从实际出发,书本的技术理论一定要和现场的实际情况相结合,从生产工艺过程,从基础理论出发解决问题。

楼上友人说以下话,有道理. 可以看看以下内容.

冷却塔补充水的水质要求:
PH(25度)为6-8; 导电度<200; 氯离子<50; 硫酸离子<50; 总铁<0.3; 总碱度<50; 硅酸<30mg/l;
要求干净无杂物

我认为中水应该可以,只是冷却塔的补充水量为处理水量的3-5%;成本上是否可行。
中水不可以做冷却塔的循环的用水,根据现在的水处理技术,不可能达到生活饮用水的标准,假如将中水作为冷却塔的循环用水,将会对管网带来腐蚀,使用寿命将会减少.

污水厂二级出水--〉〉混凝沉淀(加药,前加氯)--〉〉微滤+反渗透-->>臭氧消毒(后加氯)--〉〉清水池
按此工艺的中水完全可以用于电厂循环冷却用,并有实际工程例子
回复
co_163
2006年06月20日 16:50:47
53楼
中水是可以用作冷却塔补水的。不过要有条件限制的,看冷却塔是用什么来冷却的,是水冷还是汽冷,一般情况是用汽冷的。只要确定气冷是用的什么气体,是否会溶于水中发生质的变化,就是说如果溶于水后是变酸性还是变碱性。只要符合了PH值的要求就可以做为补水。因为本身中水就是经过处理,它的PH值是达到标准的了。所以说就看冷却的介质了。
回复
waterking2000
2006年06月24日 01:09:47
54楼
可以
回复
c5261936
2008年08月20日 16:16:19
55楼
十四楼 :
麻烦把 GB50335-2002 给发一下
参考参考:handshake
谢了
回复

相关推荐