双级变频螺杆机,油温的设置是不能低于30高不能过60不能改,现在偏低,请问怎么解决?
双级变频螺杆机,油温的设置是不能低于30高不能过60不能改,现在偏低,请问怎么解决?
2楼
你把膨胀阀调一下不就好啦;让吸气温度高一点;油温不就上来啦;哈哈哈
回复
3楼
兄弟,你的机组情况大概说明一下也好呀!模糊分析的有:电加热坏,蒸发器液位高、壳体脏、制冷剂太多、机械膨胀阀的话开度过大引起回气温度过低造成壳体凝露结冰,冷却水温太低引起高压过低等等,解决方法就是让机组负荷高一点,容量级数大一点,冷冻水流速快一点,再查一下是不是电加热的保险丝熔掉了,有些机组油位过低也会引起不加热,但那时油位开关就应该起作用了,剩下的自己再看看吧
回复
4楼
有一定道理,明天调一下试试。谢过
回复
5楼
1有可能湿冲程2冷却水温度太低或油冷模块膨胀阀开启太大3个别系统油温控制阀损坏
回复
6楼
一句话,冷却水温过低引起的,把这个解决掉就OK啦
回复
7楼
你太牛了!不知道刚开机的时候油温低是什么原因,有警告无警报的那种
回复
8楼
不知道你的系统有没有单独的油冷却器啊?有的话,可适当调节。
回复
9楼
油路有点复杂,使用是板换,两个电磁阀控制一个膨胀阀控制的。
回复
10楼
不知道确切原因还是别打膨胀阀的主意
回复