是规范组的来讲解新规范,可惜自己手头都没有规范,也没做笔记,不过凭回忆记下几点吧:1、防爆波阀门不再使用,而是使用防护阀,其实也就是抗压强度达到1.0MPa的闸阀或是截止阀。原因说是考虑到维护管理的问题,还有真正战时这些给水管道都是需要切断的,用普通阀门即可。2、穿地下室的管道,原来直径不得超过75,现在可以达到150mm。原因是现在消防系统的管道动辄就超过100的,75的规定没有依据,而且做了模拟冲击波实验,发现150的穿管不会造成问题。

是规范组的来讲解新规范,可惜自己手头都没有规范,也没做笔记,不过凭回忆记下几点吧:

1、防爆波阀门不再使用,而是使用防护阀,其实也就是抗压强度达到1.0MPa的闸阀或是截止阀。
原因说是考虑到维护管理的问题,还有真正战时这些给水管道都是需要切断的,用普通阀门即可。

2、穿地下室的管道,原来直径不得超过75,现在可以达到150mm。
原因是现在消防系统的管道动辄就超过100的,75的规定没有依据,而且做了模拟冲击波实验,发现150的穿管不会造成问题。

3、管材放宽了,除了穿人防结构的管道必须用镀锌管或是钢塑管等管材之外,清洁区内的管材可以使用普通建筑内部使用的给排水管材。

4、污水坑通气管的设置作了比较详细的规定,各种情况下,采用不同的通气方式。

5、可以使用防爆地漏将上层的排水排至人防区内的污水坑统一排除,那那意思,好象比较推荐使用防爆地漏了。

6、污水原来是宜自流排出,现在改为宜采用机械排出,可能是考虑安全可靠性的因素。

7、取消了原来04年图集中那种带两个翼环的防水套管,而都用普通只带一个翼环的防水套管。原因是现场加工起来很困难……

还有现在要说明人防设施的施工情况,哪些需要现在安装,哪些需要战时安装,战时安装的时限是多少,等等,反正总的感觉人防要做得越来越规范了,不管是从设计还是到施工……是不是要打战啦??

记得匆匆忙忙的,很多东西没有记下,也可能有记错的。如果有人也听过这样的讲座,不妨补充补充。