七度区,十一层剪力墙住宅是否该设置约束边缘构件?
kedaren
kedaren Lv.3
2011年03月23日 10:56:48
只看楼主

请问,一个十一层的纯住宅的剪力墙结构,七度区,二类场地,剪力墙抗震等级三级,是不是可以不用设约束边缘构件,仅设置构造边缘构件。因为按《高规》7.12.15条规定: 一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应按本规程第7.2.16条的要求设置约束边缘构件;一、二级抗震设计剪力墙的其他部位以及三、四级抗震设计和非抗震设计的剪力墙墙肢端部均应按本规程第7.2.17条的要求设置构造边缘构件。

请问,一个十一层的纯住宅的剪力墙结构,七度区,二类场地,剪力墙抗震等级三级,是不是可以不用设约束边缘构件,仅设置构造边缘构件。
因为按《高规》7.12.15条规定: 一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应按本规程第7.2.16条的要求设置约束边缘构件;一、二级抗震设计剪力墙的其他部位以及三、四级抗震设计和非抗震设计的剪力墙墙肢端部均应按本规程第7.2.17条的要求设置构造边缘构件。
个人觉得按规范的理解的话抗震等级三级可以不做约束边缘构件,但看别人的类似工程有的是在底部加强区做了约束边缘构件,也不知道是不是有别的加强措施考虑。
免费打赏
o如梦无痕o
2011年03月23日 11:04:04
2楼
新2010抗归67页 6.4.5条
表 6.4.5-1
上面规定了 轴压比很小 小于0.3的 7度区 三级剪力墙的时候可以不设置约束边缘构件
轴压比大于0.3的 底部加强区以及相邻一层必须设置约束边缘构件
好好看一下。
主要是满足抗归要求
不要只看高规
要两者都满足才行的。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-3-23 11:07 编辑 ]
回复
kedaren
2011年03月23日 11:47:49
3楼
谢谢版主,回复真是太及时了,呵呵
回复
robert15
2011年03月23日 13:25:03
4楼
是按新抗规把,新的大于三级(包括三级)就要边缘构件的
回复
modaoguang
2011年03月23日 15:42:13
5楼
感谢楼上的回复,让我对边缘构件有了一些了解!看来真的要先看好规范才能做好设计哈!
回复
arde2006
2011年03月23日 17:36:45
6楼
可以看《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.4.5条,可以得到答案
回复
lehuo1992
2014年12月15日 09:43:50
7楼
要设的,若底部加强部位的轴压比小于0.3的地方可设构造边缘构件
回复

相关推荐

APP内打开