库房面积不超过500平米,总的建筑面积超过500的地下室需要设自喷吗?
ylfghh
ylfghh Lv.3
2011年03月23日 10:34:54
只看楼主

我这个项目是地下二层,地上6楼的办公楼,每层面积900㎡地下一二层每层有4、5个库房,每层库房面积加起来在200㎡左右这样需不需要设自喷呢?不设集中空调

我这个项目是地下二层,地上6楼的办公楼,每层面积900㎡
地下一二层每层有4、5个库房,每层库房面积加起来在200㎡左右
这样需不需要设自喷呢?不设集中空调
免费打赏
ylfghh
2011年03月23日 20:00:34
2楼
我觉得不用设自喷,但是一个同事说要设,他说总建筑面积超过500㎡就设。我的理解是库房的面积超过500㎡才要设。各位觉得呢?
回复
lindahe74
2011年03月24日 11:32:25
3楼
我觉得应该先把这个库房让建筑给定义一下是几类,甲乙丙上喷淋,丁戊就不用上了。
回复
w-jwei
2011年03月24日 13:04:31
4楼
不做喷淋的地下室,每个防火分区面积不得超过500平方米,
回复