35kV线路问题
yxwliul
yxwliul Lv.3
2006年04月08日 20:19:13
只看楼主

一回约10km长的3kV线路,连续几次发BC相过流保护动作,动作值18.4A,停下来解开变压器摇绝缘又合格,巡线也未发现异常。试送一次约2分钟后保护动作又分闸了,其余2次试送运行了几个小时后还是同样的保护动作,动作值也差不多。现在不知道什么原因,请大家指点一下,谢谢啦

一回约10km长的3kV线路,连续几次发BC相过流保护动作,动作值18.4A,停下来解开变压器摇绝缘又合格,巡线也未发现异常。试送一次约2分钟后保护动作又分闸了,其余2次试送运行了几个小时后还是同样的保护动作,动作值也差不多。现在不知道什么原因,请大家指点一下,谢谢啦
免费打赏
ysgtlyc
2006年04月08日 21:58:43
2楼
我认为线路绝缘没有问题,否则你送了多次,早就响了,按动作电流计算视在功率为95.6,我认为应该看一下变压器所带负荷是否真的超过了这个值,如没有就应检查变压器和做传动试验,看动作电流是否准确,变压器是否有匝间短路
回复
yxwliul
2006年04月10日 11:47:53
3楼
好的,谢谢!