二类高层住宅消防
plcomix
plcomix Lv.3
2006年04月08日 17:25:54
只看楼主

是否仅在重要部位安装探测器即可.谢谢

是否仅在重要部位安装探测器即可.谢谢
lala_xl
2006年04月08日 17:48:12
2楼
可以
回复
xqmmcz
2006年04月08日 20:49:52
3楼
在<火灾自动报警系统设计规范>附录中有二类高层探测器安装的部位,你详细看看,并不是自己想着重要不重要就能安装的.
回复
lstzsc
2006年04月09日 10:27:20
4楼
配电室,排烟机房,电梯前室,封闭楼梯间,电气竖井
回复
netling
2006年04月09日 14:27:33
5楼
<火灾自动报警系统设计规范>附录D
D.3.12 消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用厨房;

回复
zh_yingyu
2006年04月09日 15:24:35
6楼
同意3楼和4楼
回复
bqg
2006年04月10日 09:14:14
7楼
二类建筑其消防应按二级保护考虑,而二级保护在<火灾自动报警系统设计规范>附录D.3中说的非常明确,如:高级住宅(公寓)的卧房,书房,起居室(前厅),厨房.
消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用房;
敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井,电缆夹层,电缆隧道,电缆配线桥 架...... 你自己详细看看吧.
回复
kanbudong
2006年04月10日 09:32:28
8楼


看住宅的级别,一般的住宅不装都可以。二类高层住宅最高也就18层阿。
回复