66/11kV配电站问题
the2
the2 Lv.5
2011年03月22日 17:53:07
只看楼主

现在在设计一个配电站,变压器2绕组,10MVA, 66/11KV,7.5%,请问如何计算66KV侧三相短路电流?66KV侧单相接地短路?11KV侧三相短路电流?11KV侧单相接地短路电流?

现在在设计一个配电站,变压器2绕组,10MVA, 66/11KV,7.5%,请问如何计算66KV侧三相短路电流?66KV侧单相接地短路?

11KV侧三相短路电流?

11KV侧单相接地短路电流?
免费打赏
cscsx
2011年03月22日 22:50:29
2楼
66kV侧三相短路电流及单相接地短路电流
回复
the2
2011年03月23日 04:56:07
3楼
11KV侧三相短路电流?

11KV侧单相接地短路电流?
回复
999abb
2011年03月23日 19:30:25
4楼
11KV侧三相短路电流?

11KV侧单相接地短路电流?
回复
the2
2011年03月24日 17:52:24
5楼
ding a a

please help me
回复
the2
2011年03月29日 18:51:50
6楼
no answers yet.
回复
zyz8438
2011年04月02日 17:02:59
7楼


1、66kV侧的三相短路电流与变压器的参数无关,而是与外系统的电参数有关。所以无法计算,请找供电局!

2、11KV侧三相短路电流,虽然也需要外系统电参数,但也可把外系统看成一个无限大系统,来近似计算。计算方法可看设计手册。

3、66kV、11kV一般都是中性点非有效接地系统,其单相接地电流是系统的对地电容电流。
回复
the2
2011年04月03日 11:07:40
8楼
楼上的厉害.

设计手册是哪本啊?
回复
zyz8438
2011年04月03日 11:12:01
9楼
工业与民用配电设计手册 第三版
回复

相关推荐