现在在设计一个配电站,变压器2绕组,10MVA, 66/11KV,7.5%,请问如何计算66KV侧三相短路电流?66KV侧单相接地短路?11KV侧三相短路电流?11KV侧单相接地短路电流?
现在在设计一个配电站,变压器2绕组,10MVA, 66/11KV,7.5%,请问如何计算66KV侧三相短路电流?66KV侧单相接地短路?
11KV侧三相短路电流?
11KV侧单相接地短路电流?
2楼
66kV侧三相短路电流及单相接地短路电流
回复
3楼
11KV侧三相短路电流?
11KV侧单相接地短路电流?
回复
4楼
11KV侧三相短路电流?
11KV侧单相接地短路电流?

回复
5楼
ding a a
please help me
回复
6楼
no answers yet.
回复
7楼
1、66kV侧的三相短路电流与变压器的参数无关,而是与外系统的电参数有关。所以无法计算,请找供电局!
2、11KV侧三相短路电流,虽然也需要外系统电参数,但也可把外系统看成一个无限大系统,来近似计算。计算方法可看设计手册。
3、66kV、11kV一般都是中性点非有效接地系统,其单相接地电流是系统的对地电容电流。
回复
8楼
楼上的厉害.
设计手册是哪本啊?
回复
9楼
工业与民用配电设计手册 第三版
回复