架空电缆如何进户,大家帮我想想办法啊
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2006年04月08日 16:54:51
只看楼主

配电室在建筑物北侧,可是从变压器过来的架空电线在南侧,如何将电缆引到配电室?相距20米左右。我的想法是从电线杆直接翻下穿钢管,不只对不对?有什么要注意的?我没什么施工经验。还有,空调和照明回路有必要分箱子吗?大约15个柜机空调。当然是一路总进线。大家帮帮我啊。

配电室在建筑物北侧,可是从变压器过来的架空电线在南侧,如何将电缆引到配电室?相距20米左右。我的想法是从电线杆直接翻下穿钢管,不只对不对?有什么要注意的?我没什么施工经验。
还有,空调和照明回路有必要分箱子吗?大约15个柜机空调。当然是一路总进线。大家帮帮我啊。
免费打赏
ychq
2006年04月08日 18:59:13
2楼
从电线杆直接翻下穿钢管地埋过去,到配电室即可。
回复
ahei1983
2006年04月08日 19:05:31
3楼
接地防雷要注意什么呢?穿2米的钢管不错吧。
回复
txfmd
2006年04月09日 18:55:14
4楼
采用电缆穿镀锌钢管埋地敷设
在电缆进户处做防雷防静电接地
接地电阻R≤4Ω(需根据实际情况)
用热镀锌角钢和热镀锌扁钢。
空调和照明最好是分开的
特别是你有15个柜机空调(应该是380V)
而照明是220V。
回复

相关推荐