大侠们看看:二层半厂房,活荷载均为6kn/m2,7mx7m的轴线尺寸,柱子我设定为400*550(很保守了),非抗震地区,设防烈度为6(0.05g),计算结果:底层的柱子轴压比为(0.7)却仍然显示红色,关键看图:
大侠们看看:二层半厂房,活荷载均为6kn/m2,7mx7m的轴线尺寸,柱子我设定为400*550(很保守了),非抗震地区,设防烈度为6(0.05g),计算结果:底层的柱子轴压比为(0.7)却仍然显示红色,关键看图:
2楼
纠正一下 轴压比为(0.72)
回复
3楼
你想说什么呢?是程序有问题还是你不知道问题出现在哪儿么?
回复
4楼
肯定是你STAWE参数里面框架抗震等级填错了
估计你填了二级
要不六度区 应该是四级框架 怎么也不会算出节点核心区演算的数值
回复
5楼
支持如梦版主的说法 一定是你satwe中的参数写错了 因为四级抗震夸奖算出来的柱子计算书是不会有节点核心区的数值的,应该说数值都是0
回复
6楼
我遇到过这样情况,
复制一个模型重算的时候,
有时6度跳到8度,4级跳到2级,柱子超;
有时,主筋强度从360跳到300,梁飘红。
反正是输错了,复查
回复
7楼
楼上都是高手,直接看中问题···新手学习········
回复
8楼
谢谢各位朋友的意见 问题解决了
回复
9楼
学习了~~最近正好在学习satwe的参数设置
回复
10楼
关键看你框架柱的抗震等级设置是几级,轴压比与抗震等级相关
回复
11楼
···新手学习········
回复