高工审图时说管网分区不能用止回阀。如何解释呢?..
yyfly
yyfly Lv.2
2002年12月17日 10:44:04
只看楼主

六层建筑,同时用天面水池和市政管网供水,我用止回阀分区,高工审图时说当市政管网停水时,止回阀以下楼层就没有水用了,故取消止回阀。如何解释呢?

六层建筑,同时用天面水池和市政管网供水,我用止回阀分区,高工审图时说当市政管网停水时,止回阀以下楼层就没有水用了,故取消止回阀。如何解释呢?
免费打赏
watel
2002年12月17日 10:53:41
2楼
那 要 看 你 的阀门设置位置 了
回复
yyfly
2002年12月17日 11:12:42
3楼
我设置在三层用水支管以下的位置上。
回复
2002wjs
2002年12月17日 19:57:09
4楼
一个问题两个贴。听高工的:设在总干管上。
回复

相关推荐