注册结构专业考试之(砌体与木结构部分)答疑专贴!
eastown0106
2006年04月08日 07:57:08
只看楼主

本人今年参加一级注册结构的专业考试,现在已经开始复习,用的是施岚清的应试指南,有一些问题令我疑惑(不知道是书上有误还是我理解有错),对于这些问题我想贴出来大家一起讨论。望高人指点。 其他人有疑问也可以在此贴跟贴,我们大家一起讨论解决。此贴忘版主置顶。

本人今年参加一级注册结构的专业考试,现在已经开始复习,用的是施岚清的应试指南,有一些问题令我疑惑(不知道是书上有误还是我理解有错),对于这些问题我想贴出来大家一起讨论。望高人指点。

其他人有疑问也可以在此贴跟贴,我们大家一起讨论解决。此贴忘版主置顶。
免费打赏
大拿
2006年04月08日 09:39:54
2楼


其他人有疑问可跟贴。
回复
smartguoyong
2006年04月09日 10:44:55
3楼
问一个很菜的问题,不过我不是很清楚
在砌体结构中,底层的计算高度好象和基础的情况有关系,还和埋入深度有关系,施书上说是室外以下500(好象是),怎么规定的
请教各位高手
回复
eastown0106
2006年04月10日 08:24:35
4楼
楼上朋友所说的不是计算高度H0问题,而是在确定计算高度是所采用的“构件高度”H的问题

砌体规范第5.1.3条 受压构件的计算高度H0,应根据房屋类别和构件支承条件等按表5.1.3采用。表中的构件高度H应按下列规定采用:
1 在房屋底层,为楼板顶面到构件下端支点的距离。下端支点的位置,可取在基础顶面。当埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500mm处;
2 在房屋其他层次,为楼板或其他水平支点间的距离;
3 对于无壁柱的山墙,可取层高加山墙尖高度的1/2;对于带壁柱的山墙可取壁柱处的山墙高度。
回复
wangrong2006
2006年04月26日 08:42:31
5楼
《砌规》5.1.3条1款中“当基础埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500mm处”,请问基础埋多深才算“埋置较深”?下面这道题应该如何取值?还有该题中的砌体强度设计值要不要乘以调整系数λa(A<0.3)?请高手指教!
回复
stupid3
2006年04月26日 09:22:39
6楼


这个问题我也非常想知道,请教各位了
回复
wangrong2006
2006年04月30日 08:52:39
7楼
怎么没人回答啊?!
回复
zysicen
2006年05月02日 10:18:06
8楼
有个问题想和大家探讨一下,木结构设计规范5.3.2的强度验算公式5.3.2-1中的Fc和Fm的取值问题:
按规范上说是考虑表4.2.1-4所列调整系数后的木材顺纹抗压强度设计值和抗弯强度设计值,在这里还要不要考虑4.2.3所列的3种调节系数呢?请高手指点。谢谢!我看了一个例题,是没有考虑到4.2.3所列的情况。
回复
stupid3
2006年05月03日 11:56:36
9楼

个人认为是应该考虑的
回复
wangrong2006
2006年05月05日 08:52:34
10楼

考试时就按规范来,应该考虑调整系数。
回复
zysicen
2006年05月06日 23:32:04
11楼
请教几个关于高厚比的问题。
1.计算高度的确定。
规范中表5.1.3中,受压构件的高厚比H0,表下注释4, s-房屋横墙的间距;但实际在计算横墙的高厚比s指的是纵墙的间距?规范为什么没有注释?
注释5,自承墙的计算高度应根据周边支承或拉结关系确定。具体应该怎么确定?
2.高厚比验算时 β=H0/h≤μ1μ2[β]在验算山墙的高厚比时,山墙一般是非承重墙,也就是自承重墙,那么计算高度的确定应该根据表5.1.3中的注释5?μ1应该按非承重墙的修正系数吗?
回复