漏电断路器,柜体未接地对漏电断路器防止漏电功能是否会有影响?
hehyer
Lv.2
2011年03月21日 21:08:45
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
施工现场采用配电柜 柜体未接地 柜内采用漏电断路器,柜体未接地对漏电断路器防止漏电功能是否会有影响?
施工现场采用配电柜 柜体未接地 柜内采用漏电断路器,柜体未接地对漏电断路器防止漏电功能是否会有影响?
免费打赏
xzhmail888
2011年03月21日 22:38:51
2楼
柜体未接地对漏电保护功能应该没影响,但是变压器的零线未接地就有影响。柜体不接地对操作者来说不安全
回复
friday188
2011年03月21日 23:50:00
3楼
施工现场应该用TN-S系统,柜体不接地不正规。
剩余电流保护器只能保护后端部分
回复
fengyu992
2011年03月22日 09:57:03
4楼
施工现场应该用TN-S系统,柜体不接地不正规。
回复