框架结构的柱子下面一段全是砂浆,怎么办?
wttmdy2
wttmdy2 Lv.5
2011年03月21日 17:26:13
只看楼主

框架结构的柱子浇捣的时候把第一车的砂浆全倒在了柱子里浇捣完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂浆,用手都能掰下来的一点强度都没有的怎么办呢?柱子还好在走廊部位,柱子间跨度3M

框架结构的柱子浇捣的时候把第一车的砂浆全倒在了柱子里
浇捣完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂浆,用手都能掰下来的
一点强度都没有的怎么办呢?
柱子还好在走廊部位,柱子间跨度3M

DSCN1810.JPG


DSCN1811.JPG


DSCN1812.JPG


DSCN1813.JPG

免费打赏
冰月在风中
2011年03月21日 17:38:26
2楼
毛骨悚然了。期待大师们的解决办法
回复
天柱
2011年03月21日 18:40:36
3楼
支撑起来,砸掉,用更高等级混凝土重新浇筑
回复
cadxzhou
2011年03月22日 08:40:46
4楼
建议采用托梁换柱的办法使柱子不受力,再把砂浆层包括相邻一段的混凝土凿掉,重新用高强混凝土补灌。
回复
thw7860
2011年03月22日 09:34:44
5楼
砸掉
回复
xyrhlcs
2011年03月22日 12:48:44
6楼
这么长的一截?只有重新做了。
回复
winneryl
2011年03月22日 12:50:11
7楼
柱子已经拆模表示上部楼层估计也施工1,2层了,这时候整根敲掉不太现实,对现有结构影响也较大,我的建议是:
先停止上部楼层施工,在旁边一跨范围内把梁板用脚手架支撑牢固,使柱不受压力,再把砂浆包括相邻区域的松散混凝土全部凿掉,再用高一级混凝土补灌,如果可以的话在修复部位用碳纤维材料包裹一圈,让整根柱子能够协同受力。
回复
zyy-302046
2011年03月22日 13:05:33
8楼
建议采用托梁换柱的办法使柱子不受力,再把砂浆层包括相邻一段的混凝土凿掉,重新用高强混凝土补灌
回复
luojun201
2011年03月22日 13:09:12
9楼
全部是砂浆,这个也太什么了,这种情况要么打掉重来,旁边用东西支撑,要么就加等强度的格构柱支撑。
回复
bchao458913
2011年03月22日 13:16:57
10楼
可以考虑补强
回复
boff1989
2011年03月22日 13:24:30
11楼
者方法理论上是可以啊,但是实际操作优点难啊
回复

相关推荐

APP内打开