隔离开关可用来启动发电机吗?如果是的话需要加什么附件啊?急!!!
隔离开关可用来启动发电机吗?如果是的话需要加什么附件啊?急!!!
2楼
哪位朋友听说过,隔离开关可以“启动”发电机?!!!!!!!!!!
回复
3楼
隔离开关启动发电机?发电机一般是按钮启动的。
楼主是想说发电机输出用隔离开关来联络低压柜吧?如果是想问这个问题的话最好使用断路器联络。因为会经常带负荷开合闸的。
回复
4楼
隔离开关不能带负荷操作
回复
5楼
首先你应该清楚隔离开关的用途,塔主要是用来隔离电源,当机组出线问题时要对机组进行检修时,先加将断路器断开,然后在断隔离开关!
回复
6楼
回复
7楼
隔离开关主要是用来隔离电源,当机组出线问题时要对机组进行检修时,先加将断路器断开,然后在断隔离开关!建议不要这么做
回复
8楼
我没有看懂楼主的问题,如果你是想合上隔离开关,发电机就启动了,这个不可以哦。
回复
9楼
我的意思是隔离开关的辅助触点信号送到发电机来启动
回复
10楼
如果是应急发电机,想自动启动,就应该自动跳开“应急段”电源,由跳开的断路器辅助触点来启动柴油机,不是启动发电机!
回复
11楼
楼主真幽默啊
回复