机器主管和市内主管不匹配怎样解决??
lxwklj
lxwklj Lv.9
2011年03月21日 15:56:56
来自于中央空调
只看楼主

现在遇到个项目,因为各种原因,客户以前买的机器主管比现在室内主管是大1号。请问如果想正常运行有什么办法处理??[ 本帖最后由 lxwklj 于 2011-3-21 16:11 编辑 ]

现在遇到个项目,因为各种原因,客户以前买的机器主管比现在室内主管是大1号。请问如果想正常运行有什么办法处理??

[ 本帖最后由 lxwklj 于 2011-3-21 16:11 编辑 ]
免费打赏
lxwklj
2011年03月21日 16:45:12
2楼
想了一下,觉得应该选择使用的时候提高泵的扬程。
但是随之问题也来了,由于主管流速达到3.3米/s,规范最大流速2.2米/s,因此可能有一定的噪音和震动。
请教高手是否有更好的方法解决。

[ 本帖最后由 lxwklj 于 2011-3-21 16:46 编辑 ]
回复
wyj607607
2011年03月22日 09:48:24
3楼
回复
lxwklj
2011年03月22日 10:27:14
4楼
没有人知道么??急啊~~
回复
ltrlcjm
2011年03月22日 16:34:48
5楼
管道阻力和流量的平方成正比,泵小,机组换热肯定衰减,按主机配的水泵末端阻力肯定大,能耗高,不知是否考虑用旁通管来平衡、解决此问题
回复
zhang5419
2011年03月22日 22:43:12
6楼
都是多大了?
流量要是没有影响的话,是不是可以做个变径!
回复
zhaowenliangde
2011年03月23日 09:13:52
7楼
你应该把机器的类型、功能提供一下以及提供原室内的主管原设计的流量和其他参数根据以上的数值,确定该怎么办。
回复
dlj9891
2011年03月23日 09:17:18
8楼
要看差多少呢,如果不多,应该做个变径就可以了吧
回复
qsxiaobin
2011年03月23日 14:03:25
9楼
超过经济流量,管道老化的快,系统流量方面在调节范围内,应设置供回水管道自动流量平衡阀控制.
回复
ddj1234
2011年03月23日 20:37:52
10楼
加装阀门
为了减少震动和噪声,阀门组不少于2个
回复
zzy_zlb
2011年03月24日 16:16:26
11楼
什么机器干什么用的?说详细一点,室内的管道又是干嘛的,只是管径的问题吗
回复