消防电梯集水坑的问题
ade0125
ade0125 Lv.2
2011年03月21日 10:47:54
只看楼主

消防电梯在负二层,电梯井比地面深2米左右,我的集水坑有效容积要不小于2立方,我要怎么设置,挨着电梯设置,比电梯井深多少?感觉很深

消防电梯在负二层,电梯井比地面深2米左右,我的集水坑有效容积要不小于2立方,我要怎么设置,挨着电梯设置,比电梯井深多少?感觉很深
免费打赏
guojin15
2011年03月21日 11:31:27
2楼
比电梯井深1.8米
回复
guojin15
2011年03月21日 11:36:12
3楼
而且你的消防电梯集水井尺寸可以为2000乘2000乘3800因为~除了不小于2个立方外还要求排水泵的流量不小于10L/S,而集水井容积不小于最大一台泵5min的抽升量~
回复
xiajfei
2011年03月21日 12:19:16
4楼
恩,如果是全部满足各个规范,这个井是很恐怖的。
回复
xiajfei
2011年03月21日 12:20:33
5楼
不过一般地方的图审,对消防电梯集水井“集水井容积不小于最大一台泵5min的抽升量”的要求不是很严,因为毕竟这个泵不是常启动的。
回复
lihui0127
2011年07月15日 18:21:14
6楼
肯定要连接!!不然集水井又有何用!他是叫:消防