楼层组装的时候遇到的问题,软件熟悉的情指教!
yeyufeng9527
yeyufeng9527 Lv.10
2011年03月21日 09:32:36
只看楼主

做地下室的时候,塔楼组装完以后,STWE前处理完以后,出现这个警告信息,这是为什么?请软件熟悉的朋友指教一下!ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 10, 结点编号: 6173, 结点层号: 59, 坐标:( 61.45 187.12 8.90) ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 10, 结点编号: 2063, 结点层号: 59, 坐标:( 62.82 186.84 8.90)

做地下室的时候,塔楼组装完以后,STWE前处理完以后,出现这个警告信息,这是为什么?
请软件熟悉的朋友指教一下!
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 10, 结点编号: 6173, 结点层号: 59, 坐标:( 61.45 187.12 8.90)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 10, 结点编号: 2063, 结点层号: 59, 坐标:( 62.82 186.84 8.90)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 11, 结点编号: 6257, 结点层号: 60, 坐标:( 61.45 187.12 13.10)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 11, 结点编号: 2181, 结点层号: 60, 坐标:( 62.82 186.84 13.10)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 58, 结点编号: 1953, 结点层号: 9, 坐标:( 62.82 186.84 5.30)
ERR: 结点与关联刚性板不同层, 刚性板层号: 58, 结点编号: 6090, 结点层号: 9, 坐标:( 61.45 187.12 5.30)
免费打赏
abc07115003325
2011年04月06日 14:11:10
2楼
我也遇到,高手进
回复
ningyokuran
2011年06月28日 20:21:42
3楼
建议看下空间模型
回复
chen13033576
2011年06月28日 20:37:15
4楼
13、PKPM 查看数检报告 CHECK.OUT 的时候,提示以下错误信息:
ERR: 网格线与关联刚性板不同层
ERR: 结点与关联刚性板不同层
是什么问题?
答:PMCAD楼层组装里的底标高定义不正确,楼层或构件重叠导致数检不通过而出现的错误提示。
回复
chen13033576
2011年06月28日 20:39:16
5楼
satwe要求刚性板周围的节点必须与刚性板属于同一层。若出现“约束结点”不同层错误提示,基本是由于有地下室模型中,与地下室相连的楼层之间存在网点不对位的情况,导致本该接下层的柱、墙底被自动判断为支座,而该处节点又是下层刚性板周边节点,因此产生此提示。若提示非约束节点、网格与相关刚性板不同层,则有可能是错层、坡屋顶等结构的梁降标高与下层楼面的刚性板相连的缘故,可根据程序提示具体分析问题,修改模型解决。
回复
金元松林
2013年10月31日 08:12:00
6楼
我也遇到这个问题,还是不会解决。怎么办啊
回复
金元松林
2013年10月31日 08:55:13
7楼
好的。解决了。就是楼层组装的问题。标高设错了。我开始把第四层和第五层弄到一起了,现在改过来了。:)谢谢
回复
清琴一诺
2013年10月31日 09:11:53
8楼
就是楼层组装的问题。标高设错了。
回复
flq4225
2014年01月07日 19:17:23
9楼
我也遇到这个问题了,谢谢大家
回复
孙中平
2014年01月07日 19:46:06
10楼
你的不错还提醒
我的根本完蛋
回复
savionlee
2014年01月09日 12:09:49
11楼
标高错误,通过整体没体仔细看看能看出