本工程地下一层,地上七层,砖混结构,抗震设防烈度7.5度,钢筋混凝土墙下条形基础,审核意见:外墙基础应考虑土压力产生的偏心荷载影响,请教该怎么解决
本工程地下一层,地上七层,砖混结构,抗震设防烈度7.5度,钢筋混凝土墙下条形基础,审核意见:外墙基础应考虑土压力产生的偏心荷载影响,请教该怎么解决
2楼
基础做宽些,比如原来 是1米2,做成1米4~
回复
3楼
如果审图非得抓住不放,按照审图要求,补充该部分的计算。
论坛中有类似问题的计算帖子,你可以搜索一下。
回复
4楼
———————地下室砖外墙验算计算书———————
计算文件名:c:zwq01.txt
1.外墙几何尺寸:
H=2650mm 墙厚bw=370mm 横墙间距s=4000mm
地下室顶至室外地坪hd=0mm 水位埋深hw=20000mm
2.材料:
砖MU10 水泥砂浆M10 墙体容重22kN/m3
f=1.701MPa E=2721.6MPa
ftm=0.136MPa ftmk=0.2176MPa
3.土参数:
土容重18kN/m3 内摩擦角30度 室外地坪堆载10kN/m2
4.墙顶荷载:
N0=108kN/m e0=0mm
N1=13kN/m e1=139mm
5.地基刚性系数C=37500kPa 基础宽D=800mm
基础对墙的约束系数K=1/(1+3Ew*Iw/(C*H*Ij))=0.1095
6.结果输出:
主动土压力系数Ka=0.333
室外堆载对外墙的侧压力q1=4kN/m
不考虑地下水、堆载时土对外墙底部的侧压力q2=19.08kN/m
不考虑堆载时底部总压力与底部水压力的差值q3=0kN/m
H<s≤2H,H0=0.4s+0.2H=2130mm
y=0.5bw=185mm β=H0/bw=5.7568
(1)墙顶截面受压验算:
e=(N0*e0+N1*e1)/(N0+N1)
=14.93mm
e/bw=0.0404
N=N0+N1=121kN/m
β>3,φ=0.8837
e≤0.6y
N≤φ*f*A=556.174kN 顶部受压承载力满足要求。
(2)墙中最大正弯矩处受压验算:
Mmax=10.486kN.m, N=137.4835kN,
e=Mmax/N=76.27mm, e/bw=0.2061
β>3,φ=0.5325
e≤0.6y
N≤φ*f*A=335.1199kN 中部受压承载力满足要求。
(3)底部支座截面受压验算:
M0=12.4438kN.m, N=150.1208kN,
e=M0/N=82.89mm, e/bw=0.224
β>3,φ=0.5005
e≤0.6y
N≤φ*f*A=314.9901kN 底部受压承载力满足要求。
(4)按受弯构件验算最大弯矩及剪力:
最大剪力Vmax=21.99kN,最大弯矩绝对值Mm=12.44kN.m
Mm>ftm*W=3.1031kN.m 不满足。
Vmax≤fv*b*z=fv*1*2bw/3=33.5467kN 满足。
(5)按受剪构件验算最大剪力:
Vmax=21.9865kN≤(fv+αμσ0)A=66.8179kN 满足。
————————————END————————————
回复