本人学制冷专业的,毕业不久现接触空气源热泵,对于分液头的朝向,是统一朝下好,还是统一朝上好,还有的是水平放,究竟哪种放置方式好?其放置方式是否会影响蒸发器结霜的均匀度? 问题2:商用空气源热泵蒸发器是多流程的,那采用上进下出好,还是下进上出好?由于成本问题,没有加油分离器,那如果采用下进上出,是否要在蒸发器出口处加回油弯?如何加,因为蒸发器出口处要包感温包。 在此感谢各位老师的指导,谢谢![
本人学制冷专业的,毕业不久现接触空气源热泵,对于分液头的朝向,是统一朝下好,还是统一朝上好,还有的是水平放,究竟哪种放置方式好?其放置方式是否会影响蒸发器结霜的均匀度?
问题2:商用空气源热泵蒸发器是多流程的,那采用上进下出好,还是下进上出好?由于成本问题,没有加油分离器,那如果采用下进上出,是否要在蒸发器出口处加回油弯?如何加,因为蒸发器出口处要包感温包。
在此感谢各位老师的指导,谢谢!
[
本帖最后由 gduthcc 于 2011-3-21 20:28 编辑 ]
12楼
1、分液头朝上朝下都可以,但不允许水平放置。
2、氨一般采用下进上出,氟利昂一般采用上进下出。需要增加提油弯,膨胀阀的感温包包在提油弯前的那段直管上就可以。
回复
13楼
所以冷凝器是上进下出,蒸发器则是下进上出,是不是可以这样理解?
那热泵型呢?
回复
14楼
这是什么地方适应 啊 这么复杂 空调有多大是场啊 有前景吗 我想要学习
回复
15楼
空调的市场可大了,你看美的格力每年卖多少空调就知道,现在热泵在中国兴起10年左右,前景还是有的。
回复
16楼
室外机换热器,制冷时要从下而上,制热时要从上而下
因为如果制热时从下而上,要克服液体自身重力,因而增大了压降
回复
17楼
大多都是下进上出!分液头朝上朝下没有多太的音响,回油弯一般在蒸发器的出口!彭胀阀的感温包在回油弯的后面!
回复
18楼
我认为分液头朝上朝下都可以,但不允许水平放置不知是否正确
回复
19楼
不能水平放置,否则会供液不均匀
回复
20楼
制冷时为什么是从下而上
回复