请教下各位高人关于电气插座布置及空调插座的问题
caijuns14
caijuns14 Lv.3
2006年04月07日 15:25:27
只看楼主

我是施工单位的:我接到施工图纸。老觉的不对,想请教下三匹空调 图纸给的电源线为 BRVV 5*2.5线 请问够用吗另外设计的一个回路(插座)带21个插座合适吗(办公区域)

我是施工单位的:
我接到施工图纸。老觉的不对,想请教下
三匹空调 图纸给的电源线为 BRVV 5*2.5线 请问够用吗
另外设计的一个回路(插座)带21个插座合适吗(办公区域)
免费打赏
tnazxc
2006年04月07日 16:10:42
2楼
1、三匹空调 图纸给的电源线为 BRVV 5*2.5线 应该够用。
2、一个回路(插座)带21个插座实在太多了,用多大导线连结?用大导线时难接线。30mA漏电开关易跳闸,漏电开关不好选。回路出了故障排查难。
回复
薇鹰
2006年04月07日 16:24:16
3楼
我用的是4平方的,而且建议用小型断路器来分断。
回复
薇鹰
2006年04月07日 16:24:55
4楼
我用的是4平方的,建议用小型断路器来分断。
回复
crazyboy
2006年04月07日 17:02:17
5楼
办公区域的21个插座一个回路肯定不合适。原则是不宜超过10个,这还是老规范的要求呢
回复
bqg
2006年04月08日 12:48:03
6楼
1、三匹空调 图纸给的电源线为 BRVV 5*2.5线 应该够用,但一般不用软线,用BV线.
2、一个回路带21个插座实在太多了,不符合规范要求.
回复
lymz
2006年04月08日 13:36:03
7楼
本人认为六楼说的可行,有必要的话可计算一下电流.
回复

相关推荐