弱电机房的荷载和DLP拼接屏的菏载如何计算菏载单位kn/m2与重量kg的关系是怎么样的啊?>?希望大家赐教,,加急
弱电机房的荷载和DLP拼接屏的菏载如何计算
菏载单位kn/m2与重量kg的关系是怎么样的啊?>?
希望大家赐教,,加急
2楼
不大清楚,去问问土建专业吧。设计一般不怎么计算这个。
回复
3楼
看机房设计规范!一般办公楼荷载为300-350公斤/m2,看看机房是否需要加固
回复
4楼
嘿嘿,技术措施的那个选型手册里技术部分有些机房承重参数,楼主看看?
回复
5楼
机房一般要求是450-600kg/m2,局部加强到1000kg/m2,质量(公斤)与重力(牛顿)的关系,质量*10=重力
回复
6楼
我跟结构提一般是0.8KG-1.2T/M2.如果UPS不放在机房的可不需要那么多,如果有专门的UPS室的可局部家固一般不超过1.2T/M2就够了.
回复
7楼
强烈支持
回复
8楼
5楼正解,长效UPS加电池柜时用1T,一般的0.5T
回复
9楼
非常感谢各位朋友的帮助.小弟查了电子计算机机房设计规范(GB 50174—93),规定机房的菏载可按第4.1.3条 电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5kN/设计。
所以和大家说的差不多了,,可按500KG~750KG/m2考虑
当然UPS室的话就要按备用时间来计算电池的数量了
回复
10楼
非常感谢各位朋友的帮助.小弟查了电子计算机机房设计规范(GB 50174—93),规定机房的菏载可按第4.1.3条 电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5kN/设计。
所以和大家说的差不多了,,可按500KG~750KG/m2考虑
当然UPS室的话就要按备用时间来计算电池的数量了
回复
11楼
新的机房规范怎么还不出来呢?
回复