现场有两台同型号中央空调主机,分别为A与B;因A需进行保养,想将冷媒回收到B机里去,不知道这样行不行?(水泵等附属设备可正常运行)求具体操作步骤是怎样?

现场有两台同型号中央空调主机,分别为A与B;
因A需进行保养,想将冷媒回收到B机里去,不知道这样行不行?(水泵等附属设备可正常运行)

求具体操作步骤是怎样?
hr8088
2011年03月22日 15:32:35
2楼
我认为这样不妥,如果把A机组的冷媒回收到B机组时肯定会带走A机组的冷冻油,再一个即使这个没问题的话将来a机组保养完毕怎么能够确保定量充注?
回复
chenweifang777
2011年03月22日 20:02:31
3楼
请说明一下是多大的机组。额定加冷媒量是多少。如果有视液镜之类,那就可以想办法处理。
回复
shandian2298
2011年03月23日 21:30:20
4楼
准备空的钢瓶,抽真空,把氟倒到钢瓶里。水泵一定要启动。
回复
adingkgb
2011年03月23日 22:07:14
5楼
我也同意楼上‘闪电制冷’的意见。

抽到另一台机组B的话,必须要运行B机组来抽吸制冷剂,但容易导致这台机组发生液击。毕竟在系统内多出一倍的制冷剂了. 而如果为了保证不发生液击,那么可能在制冷剂抽吸完毕之前,机组就保护停机了。这样的话,A机组的制冷剂是抽不完的。

还是用空钢瓶吧制冷剂抽出来比较合适,再要加回去的话也简单,出来多少进去多少。
回复
dghxwx
2011年03月24日 22:00:28
6楼
同意楼上意见,否则出点问题就得不偿失了
回复
am9295
2011年03月26日 15:11:57
7楼
同意(还是用空钢瓶吧制冷剂抽出来比较合适,再要加回去的话也简单,出来多少进去多少)
回复
liaotopcool
2011年03月27日 10:47:37
8楼
凭我感觉肯定不行从A收到B,要B 工作才能收回去,B的冷媒不就多了,压力偏高了,这个工作也做不完的
回复
wssliny
2011年03月29日 09:55:12
9楼
建议买个 冷媒回收机
回复
whqh
2011年03月31日 13:32:33
10楼
只不过是保养有必要非要抽冷媒吗?