因为厂区道路平坦,为了避免管道埋深太深,污水管网前端的管道埋在冰冻线以上,请问如何做保温,谢谢!
因为厂区道路平坦,为了避免管道埋深太深,污水管网前端的管道埋在冰冻线以上,请问如何做保温,谢谢!
2楼
排水管存在保温的问题?在青岛这边好象没碰到过。
即便是在黑龙江那些地区,污水的常年最低水温也不低于4度,会冻?
回复
3楼
<<建筑给水排水设计规范>>第4.3.2条第二点:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m.
个人认为,在这种情况下不需要保温了.
回复
4楼
我们这儿冻深1.9米,但一般覆土也就1米而不采取其它保温措施。其实规范的冻土深度是多少年前的最大冻土深度,现在很难达到那么大的冻深,所以埋浅点问题不大。
回复
5楼
当地其他管线怎么弄的?
都没有和规范相付吗?根据多年的经验选择埋深啊~~
我看还是保险点好~就怕万一啊~
回复
6楼
冷凝水水温很低
回复
7楼
因为我的管道很长,冷凝水的水温很低,而且要加水封井,并且不是一直有水流!在管网前端,所以我想进行保温
回复
8楼
另外排水管道遇地下水,如何处理!
回复