转换层的污水横干管的长度有限制么
liuersi
liuersi Lv.5
2011年03月18日 21:51:36
只看楼主

转换层的污水横干管的长度有限制么?本人手上的一个工程,污水管只能在地下室转换出去,由于本栋楼位于地下室的中间,污水横干管长度可能有60米,担心排水会有难度,请教各位有好的办法么?

转换层的污水横干管的长度有限制么?本人手上的一个工程,污水管只能在地下室转换出去,由于本栋楼位于地下室的中间,污水横干管长度可能有60米,担心排水会有难度,请教各位有好的办法么?
免费打赏
lxj_lxjlxj
2011年03月22日 15:10:16
2楼
转换层污水横干管长度没有要求,但要保证坡度,同时按规范设置检查口,由于长度长,可以施工时有困难
回复
zt_email
2011年03月22日 15:25:34
3楼
按0.01找坡,60米得找60cm了,还得从梁底走
需核对下地下室的层高以及出户管埋深
个人觉得隐患大而且不美观,应该想办法优化
回复
saerka_rock
2011年03月22日 19:32:27
4楼
能优化就优化,没有办法优化,这么走也没有问题。
回复
qinyingmei
2011年03月24日 16:30:03
5楼
转换层污水横干管长度没有要求,但要保证坡度,同时按规范设置检查口,保证最低点净高能满足建筑要求