关于农村饮用水管网水力计算
lixin19870913
2011年03月18日 21:38:32
只看楼主

我现在在设计一个乡镇饮用水管网设计,不知道怎么计算流量、管径的大小、水压标高、自由水头、水头损失。请教一下各位。

我现在在设计一个乡镇饮用水管网设计,不知道怎么计算流量、管径的大小、水压标高、自由水头、水头损失。请教一下各位。
免费打赏
lixin19870913
2011年04月03日 21:25:22
22楼
请各位高手指点下买什么书,我想学习哈,谢谢。
回复
chongqing1977
2011年04月04日 21:35:47
23楼
下载了学习了,很好的东西
回复
wdwj
2011年04月14日 14:42:38
24楼
回复
usairaq
2011年04月14日 16:01:54
25楼
多看看给排水设计手册
回复
ljh2228888
2011年04月14日 16:49:12
26楼
配水管使用硬质聚乙烯给水管(PE管),管网呈树枝状布置,见图雷一车-07。本次规划时变化系数Kh按规范取2.5。 配水管网设计流量用最高日平均时用水量乘以时变化系数Kh,选取Kh=2.5,则配水管网的设计流量: Q设=1.5×2.5=3.76L/s
(2)人均用水当量
按公式 q当=(Q设-Σq)/a计算,人数按设计水平年1228人计算。
管网内无集中用水大户(Σq=0),管网人均用水当量q当=0.00306189L/(s.人)。
(3)节点流量
按公式qi=a* q当计算,成果见表3-2-3。
雷波县马湖乡东升村供水站工程配水管网节点流量计算成果表
表3-2-3
节点号 人均用水当量(L/s)人) 节点用水人数(人) 节点流量(L/s)
0 0.00306189 0 0
1 0.00306189 0 0
2 0.00306189 0 0
3 0.00306189 0 0
4 0.00306189 0 0
5 0.00306189 0 0
6 0.00306189 0 0
7 0.00306189 0 0
8 0.00306189 0 0
9 0.00306189 0 0
10 0.00306189 0 0
11 0.00306189 0 0
12 0.00306189 0 0
13 0.00306189 0 0
14 0.00306189 0 0
15 0.00306189 0 0
16 0.00306189 56 0.1715
17 0.00306189 73 0.2235
18 0.00306189 82 0.2511
19 0.00306189 99 0.3031
20 0.00306189 30 0.0919
21 0.00306189 108 0.3307
22 0.00306189 56 0.1715
23 0.00306189 73 0.2235
24 0.00306189 56 0.1715
25 0.00306189 34 0.1041
26 0.00306189 69 0.2113
27 0.00306189 69 0.2113
28 0.00306189 65 0.1990
29 0.00306189 22 0.0674
30 0.00306189 73 0.2235
31 0.00306189 65 0.1990
32 0.00306189 56 0.1715
33 0.00306189 35 0.1072
34 0.00306189 30 0.0919
35 0.00306189 60 0.1837
36 0.00306189 17 0.0521
  合计 1228 3.7600

(5)管段流量
管段的流量等于该管以后所有节点流量的总和,计算成果见表3-2-4。
雷波县马湖乡东升村供水站工程配水管网管段流量计算成果表
表3-2-4
管段编号 计算式(L/s) 管段流量(L/s)
0-1 3.58+0.17+0.22 3.76
1-2 3.19+0.17+0.22 3.42
1-17 0.17 0.17
1-18 0.22 0.22
2-3 2.8+0.3+0.09 3.17
2-19 0.25 0.25
3-4 1.91+0.56+0.33 2.78
3-20 0.3 0.30
3-21 0.09 0.09
4-5 0.17+0.17+0.22 0.56
4-6 0.52+1.39 1.89
4-22 0.33 0.33
5-23 0.17 0.17
5-24 0.17 0.17
5-25 0.22 0.22
6-7 0.1+0.42 0.52
6-8 1.19+0.2 1.37
7-26 0.1 0.10
7-16 0.21+0.21 0.42
16-27 0.21 0.21
16-28 0.21 0.21
8-9 0.6+0.59 1.17
8-29 0.2 0.20
9-10 0.17+0.43 0.60
9-11 0.2+0.39 0.57
11-32 0.2 0.20
11-15 0.22+0.07 0.37
15-30 0.2 0.20
15-31 0.07 0.07
10-33 0.17 0.17
10-12 0.38+0.05 0.43
12-34 0.05 0.05
12-13 0.27+0.11 0.38
13-35 0.11 0.11
13-14 0.18+0.09 0.27
14-36 0.18 0.18
14-37 0.09 0.09


(6)配水管网水力计算
①管径:按公式dj = 计算。
②水力坡度:按公式i=0.000915Q1.774/dj4.774计算。
③沿程水头损失:按公式h1=i•L计算。
④局部水头损失:h2按沿程水头损失的10%计算。
⑤总水头损失:按h= h1+h2计算。
配水管网水力计算成果见表3-2-5。
雷波县马湖乡东升村供水站工程配水管网水力计算成果表
表3-2-5
管段 长度 流量 流速 管径(mm) 水力 沿程水头损失(m) 总水头损失
坡度 (m)
(m) (L/s) (m/s) 外径 内径 (i)  
0-1 400 3.76 0.88 90 73.6 0.0117 4.69 5.16
1-2 400 3.42 0.80 90 73.6 0.0099 3.97 4.36
1-17 400 0.17 0.59 25 19.2 0.0295 11.80 12.98
1-18 500 0.22 0.76 25 19.2 0.0466 23.30 25.63
2-3 400 3.17 1.07 75 61.4 0.0206 8.23 9.06
2-19 400 0.25 0.86 25 19.2 0.0585 23.39 25.72
3-4 700 2.78 0.94 75 61.4 0.0163 11.42 12.56
3-20 900 0.3 0.56 32 26.2 0.0183 16.49 18.13
3-21 520 0.09 0.48 20 15.4 0.0274 14.22 15.65
4-5 1100 0.56 0.67 40 32.6 0.0195 21.48 23.63
4-6 500 1.89 0.91 63 51.4 0.0192 9.61 10.57
4-22 750 0.33 0.40 40 32.6 0.0076 5.73 6.30
5-23 200 0.17 0.59 25 19.2 0.0295 5.90 6.49
5-24 300 0.17 0.59 25 19.2 0.0295 8.85 9.73
5-25 400 0.22 0.76 25 19.2 0.0466 18.64 20.50
6-7 600 0.52 0.97 32 26.2 0.0486 29.16 32.08
6-8 800 1.37 1.05 50 40.8 0.0327 26.17 28.78
7-26 540 0.1 0.54 20 15.4 0.0330 17.81 19.59
7-16 500 0.42 0.78 32 26.2 0.0333 16.64 18.30
16-27 150 0.21 0.73 25 19.2 0.0429 6.44 7.08
16-28 200 0.21 0.73 25 19.2 0.0429 8.58 9.44
8-9 600 1.17 0.90 50 40.8 0.0247 14.83 16.32
8-29 100 0.2 0.69 25 19.2 0.0394 3.94 4.33
9-10 1000 0.6 0.72 40 32.6 0.0221 22.07 24.27
9-11 900 0.57 1.06 32 26.2 0.0572 51.48 56.62
11-32 200 0.2 0.69 25 19.2 0.0394 7.87 8.66
11-15 150 0.37 1.28 25 19.2 0.1172 17.58 19.34
15-30 200 0.2 0.69 25 19.2 0.0394 7.87 8.66
15-31 200 0.07 0.38 20 15.4 0.0175 3.50 3.85
10-33 200 0.17 0.59 25 19.2 0.0295 5.90 6.49
10-12 600 0.43 0.80 32 26.2 0.0347 20.81 22.90
12-34 120 0.05 0.27 20 15.4 0.0096 1.16 1.27
12-13 500 0.38 0.71 32 26.2 0.0279 13.93 15.32
13-35 330 0.11 0.59 20 15.4 0.0391 12.89 14.18
13-14 160 0.27 0.93 25 19.2 0.0670 10.72 11.79
14-36 100 0.18 0.62 25 19.2 0.0326 3.26 3.59
14-37 450 0.09 0.62 20 15.4 0.03298 14.91 16.4


(7)自由水头和水压标高
供水区住房大多数为平房,最小服务水头为5m,配水干管地面坡度较大,因此选择高程较高的节点19为控制点,计算各节点水压标高和自由水头。计算成果见表3-2-6。
雷波县马湖乡东升村供水站工程配水管网水压标高和自由水头
计算成果表
表3-2-6
节点号 地面标高(m) 水压标高(m) 自由水头(m)
0 1315.67 1314.87 -0.8
1 1288.39 1309.71 21.32
2 1283.81 1305.35 21.54
3 1277.66 1296.29 18.63
4 1266.21 1283.73 17.52
5 1235.36 1260.10 24.74
6 1257.70 1273.16 15.46
7 1214.53 1241.08 26.55
8 1216.54 1244.37 27.83
9 1204.28 1228.06 23.78
10 1183.91 1203.78 19.87
11 1150.11 1171.43 21.32
12 1164.11 1180.89 16.78
13 1144.12 1165.56 21.44
14 1132.41 1153.77 21.36
15 1129.20 1152.09 22.89
16 1202.55 1222.78 20.23
17 1275.11 1296.73 21.62
18 1260.63 1284.08 23.45
19 1258.30 1279.62 21.32
20 1254.02 1278.15 24.13
21 1260.86 1280.64 19.78
22 1258.97 1277.43 18.46
23 1230.05 1253.61 23.56
24 1143.09 1167.82 24.73
25 1136.78 1162.47 25.69
26 1195.15 1221.49 26.34
27 1190.21 1215.70 25.49
28 1186.99 1213.34 26.35
29 1203.64 1240.05 36.41
30 1108.15 1143.44 35.29
31 1114.03 1148.24 34.21
32 1133.85 1162.78 28.93
33 1170.14 1197.29 27.15
34 1152.84 1179.61 26.77
35 1116.72 1151.39 34.67
36 1122.22 1150.18 27.96
37 1105.79 1137.37 31.58

根据计算结果,各节点都有足够的自由水头。
从上表可以看出,各节点都有较大的水压,能满足用户的要求。
回复
yewant
2011年04月29日 14:38:48
27楼
谢谢啊。。。下载了
回复
y158870743
2012年08月03日 15:57:42
28楼
虽然有套软件。不过还是下载来看看
回复
wct1314720
2012年08月21日 22:01:39
29楼
谢谢楼主的无私奉献,很好的课件资料,下载学习。
回复
mcb168
2012年08月23日 17:45:18
30楼
学习了
回复
yn169
2012年08月31日 18:38:38
31楼
学无止境。努力吧。
回复

相关推荐

APP内打开