请教各位,医院化验科排水怎样处理,其他什么科室的排水也需单独处理,有什么设备,怎样做?
请教各位,医院化验科排水怎样处理,其他什么科室的排水也需单独处理,有什么设备,怎样做?
2楼
其他什么科室的排水也需单独处理
哈哈,我也不是很清楚
回复
3楼
将医疗的污水集中,然后采用生物膜法集中处理.
除了非医疗区,其他的污水都可以看作医疗污水.
我刚做了一个生物实验室的项目和这个差不多.
回复
4楼
听说医院的新规快出来了,查一下规范吧,或者给排水技术措施,都可以的
回复
5楼
技术措施上写的比较清楚,当城市内有集中污水处理厂时,采用一级处理,解决生物性污染
回复
6楼
当排放到地面水域时,要进行全面得处理,即包括生物性污染、理化性污染和有毒有害物质的处理,采用二三级处理
回复
7楼
我这有点资料~~是在论坛上下载的~
在这给你上传,希望有用~
医院污水处理设计技术规范.
回复
8楼
医院污水处理实例论文若干~~
都是从论坛搜集来的~~有侵权行为,请各位见谅~呵呵
回复
9楼
一级处理工艺如下:
病区污水-化粪池-格栅--调节池(计量池)--(投氯)-接触池-城市污水下水道
化粪池和接触池的污泥经过消毒后排出
回复
10楼
楼上所说的是一般做法把,投氯是为了杀菌。化验室有点不一样啊
回复
11楼
看了这位网友提供的规范,似乎规范也没有什么的要求,如果只是做常规的二级处理也只是减少COD,BOD,对深度处理没有细则
下面是我在其他的规范找的有关规定:
医院污物洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75mm。
4.8.8 医院污水必须进行消毒处理。处理后的水质,按排放条件应符合现行的《医疗机构污水排放要求》。
4.8.9 医院污水处理流程应根据污水性质、排放条件等因素确定,一般排入城市下水道时,宜采用一级处理;排入地表水体时,应采用二级处理。
4.8.10 医院污水处理构造物,与病房、医疗室、住宅等宜有卫生防护隔离带。
4.8.11 传染病房的污水,如经技术经济比较认为合理时,可与普通病房污水分别进行处理。
4.8.12 经消毒处理后的污水,不得排入生活饮用水的集中取水点上游1000m和下游100m水体范围内。
经消毒处理后的污水,如排入娱乐和体育用水水体、渔业用水水体时,还应符合有关标准要求。
4.8.13 化粪池作为医院污水消毒前的处理时,化粪池的容积应按污水在池内停留时间不小于36h计算,污泥清掏周期宜为1a。
4.8.14 医院污水消毒一般宜采用氯消毒(成品次氯酸钠、氯片、漂白粉、漂粉精或液氯)。如运输或供应困难时,可采用现场制备次氯酸钠、化学法制备二氧化氯消毒方式。
如有特殊要求并经技术经济比较认为合理,可采用臭氧消毒法。
4.4.15 医院建筑内含放射性物质、重金属及其它有毒、有害物质的污水,如不符合排放标准时,需进行单独处理后,方可排入医院污水处理站或城市排水管道。
4.8.16 医院污水处理系统的污泥,宜由城市环卫部门集中处置。当城镇无集中处置条件时,可采用高温堆肥或石灰消化方法处理。
4.2.7 医疗卫生机构内门诊、病房、化验室、试验室等处不在同一房间内的卫生器具不得共用存水弯
希望有用把
回复