看110KV变电站设计标准,说110KV的计算短路预测电流为31.5kA, 35kV侧和10kV侧的短路电流预测为25kA,这2个短路电流如何计算得到的?
看110KV变电站设计标准,说110KV的计算短路预测电流为31.5kA, 35kV侧和10kV侧的短路电流预测为25kA,这2个短路电流如何计算得到的?
2楼
这个比较复杂, 用叠加定理来解释好一点. 在系统中确定一个短路点后, 系统中每一台发电机通输变压器\线路输送到短路点的电流之和就是该点的短路电流。也就是总的电源电动势除从电源到接地点的等效阻抗。
在实际计算中一般采用减化算法,将公网连络电源比做无穷大系统,只归算本网内所有发电机加无穷系统施加在经过等值变换后的阻抗上产生的电流。
看看《电力系统分析》这本书。
回复
3楼
那在具体的110kv变电站设计说明中,怎么详细说明计算过程和计算结果呢?
要的就是实际计算过程
回复
4楼
ding
ding
please help me
回复
5楼
110kV系统电力公司已经算过了,工程上你不必从头算到到尾, 到电力公司把接入点的计算接口(一个短路数据)要过来, 你只计算接入点之后的就行了, 这是设计计算书的一部分!!
回复
6楼
楼上,我正在做设计计算书,就是不知道如何算25KA。
能否告诉我一下?
回复
7楼
请那些在EA等电力公司工作的牛人来回答我2个问题
具体的方法:
132/33/11KV 40MVA SUBSTATION
1. ROLLING SPHEER METHORD
具体如何算啊?国内西北院的手册有不同。
2. CT RATIO SELECTION
如果你是变电站设计员,这个CT变比如何选择?比如2000/1200/800/400/1A,1200/1000/800/200/1A
回复
8楼
7楼很费解。。。。。
回复
9楼
回复
10楼
呵呵,回去看看电力系统分析吧,先到供电局要到出口站母线的的体统阻抗,然后根据线路长度计算等值阻抗,最后根据你选的主变容量选择最大运行方式计算短路电流
回复
11楼
如果你是变电站设计员,这个CT变比如何选择?
回复