请问一下,施耐德塑壳开关NSX-100N/3P 40A,N表示短路容量为36kA,要是VIGINSX-100N/3P 40A,则表示加漏电保护的,是否得注明漏电电流的大小,还是它的表示就已经规定了漏电电流值了,或者说它的表示还不够完善?谢谢!
请问一下,施耐德塑壳开关NSX-100N/3P 40A,N表示短路容量为36kA,要是VIGINSX-100N/3P 40A,则表示加漏电保护的,是否得注明漏电电流的大小,还是它的表示就已经规定了漏电电流值了,或者说它的表示还不够完善?谢谢!
2楼
没有人了解这种开关吗?!
回复
3楼
最详细的型号应该是这样的:Vigi NSX 100 H MIC2.2 ME 4P F FC
其中ME:0.3A,也就是说漏电动作电流是300MA,
如果是MH:就有0.03A选择。
回复
4楼
请问3楼,你有没有这个开关的电子版资料,有就请发一份给我。
51344796@qq.com
我现在手头上有一个城市道路照明工程,采用TT系统,变压器(160kVA)低压侧出线馈电到路灯就是采用这种开关,它的写法就是VIGINSX-100N/3P 40A,我觉得它还不够详细,无法订货。象这样的工程,漏电一般也得用100~300mA的才行。
回复
5楼
我手头有纸质的,你向设计方问清楚这个漏电动作电流值是多少啊,多多沟通才能把事情做好。
回复
6楼
本公司销售LC1.LC2.LC3.LRD.LR2.LR9.PRD.PR.GV2.GV3.WATSN.CT.C65.EA9.NS.NSX.NSE.NS80.EZD.XB2.3TF.3TB.3TH.3TD.3VL.3VU.3RV.3RT.3VE.3UA.CM1.CM2.CK1。。。。。。等多种规格高仿产品 有需要请联系15906773977 电话0577-62786027
回复
7楼
回楼上,我是做施工图审查的,不是设计,更不是业主,所以不用买你的设备。不好意见了!
回复
8楼
好象增加了个版块叫"电器315",你应该到那里去发这个!
回复
9楼
外国人的东西就是复杂
回复
10楼
从审图的角度来说,这个属于图纸表示不够清楚的
一般可在优化建议里提出。。。
回复
11楼
手边正好有一个NSX的厂家资料,发给你,供你参考!
回复