关于“强梁弱柱”。。。
yiyingw
yiyingw Lv.6
2011年03月18日 10:11:38
只看楼主

某天在某个教材上看到“带地下室的结构计算假设嵌固在±0.000时,±0.000应设计成强梁弱柱?这和强柱弱梁不是有冲突么? “无地下室的结构,计算模型为首层嵌固,这是有条件的,应设计成强梁弱柱。” 请问这两句话怎么理解 望高手指导下!

某天在某个教材上看到“带地下室的结构计算假设嵌固在±0.000时,±0.000应设计成强梁弱柱?这和强柱弱梁不是有冲突么? “无地下室的结构,计算模型为首层嵌固,这是有条件的,应设计成强梁弱柱。”
请问这两句话怎么理解 望高手指导下!
免费打赏
sugar119
2011年03月18日 10:23:56
2楼
应该是上部结构的重量和地震力都通过地下室上部的柱传递到地下室梁上面,强梁可以保障地下室也就是整个建筑的下部不会因为梁而失稳。

具体结构原理我也不是很清楚。
回复
jinnandashi
2011年03月18日 13:16:12
3楼
朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》嵌固端选取这一张有详细分析,建议楼主看看
回复
o如梦无痕o
2011年03月18日 14:19:19
4楼
强柱弱梁主要是针对抗震的
地震来的时候 柱要保证刚度比梁大
朔性铰 不能出现在柱上 而引起倒塌 所以提成强柱弱梁的概念
而地下室就不一样了 因为如果水平处取嵌固端的话 那水平力弯矩到这个地方就不在传下去了
水平地震力就完全被大地吸收 这个时候要保证这个水平嵌固端刚度很大 才能保证实现水平弯矩不传到地下室,水平弯矩不传递到地下室的柱子上 自然也不要什么强柱弱梁
满足正常承载力要求即可
只是个人意见 如有错误 欢迎批判指正

[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-3-18 14:21 编辑 ]
回复
yiyingw
2011年03月20日 18:49:30
5楼
谢谢如梦斑竹
回复
yiyingw
2011年03月20日 18:53:34
6楼
有个疑问就是 这样子的话为什么规范还要规定地下室柱子的刚度要比上部的大1.1倍呢?希望如梦斑竹指导!
回复
wisely_05
2011年03月21日 00:04:19
7楼
个人认为:
此处的强梁弱柱是指 地下室顶板的梁的抗震承载能力大于 地上一层的柱下端的抗震承载能力,这样地下室顶板才能有足够的刚度作为上部结构的嵌固端!

[ 本帖最后由 wisely_05 于 2011-3-21 00:06 编辑 ]
回复
拖鞋十号
2013年08月15日 11:40:25
8楼
个人认为 梁是地下室的梁 柱是一层的柱
回复
qq974826993
2013年08月28日 09:40:04
9楼
不管咋地,抱着一颗感恩的心说声谢谢!
回复