对幼儿园电气的要求
xiaojinyu
xiaojinyu Lv.2
2006年04月07日 01:12:15
只看楼主

我现在手上有一个幼儿园的改造工作,不知同胞们对这类似的工程都有些什么看法,知道都应该注意哪些呢,请各位高手赐教!

我现在手上有一个幼儿园的改造工作,不知同胞们对这类似的工程都有些什么看法,知道都应该注意哪些呢,请各位高手赐教!
免费打赏
crazyboy
2006年04月07日 08:51:51
2楼
有幼儿活动的空间,插座高度不低于1.7m;须设电铃;考虑有紫外线消毒灯具。
回复
江南小生
2006年04月07日 11:45:41
3楼
JGJ39-2002幼儿园设计规范-电气部分

http://co.163.com/forum/content/224_88499_1.htm
回复
tnazxc
2006年04月07日 17:12:58
4楼
插应距地为1.8米。每间课室、走廊、梯间、浴室、卫生间、寝室都应有应急照明灯。防止突然仃电引至小孩受惊,电脑室的插座回路必须裝设30ma漏电开关。若幼儿园有花园时,庭院灯、草坪灯要选择不起菱角、尖顶型状,以防碰撞受伤。灯具外壳、喷泉潛水泵必须可靠接地,设有漏电断路器。电控箱裝设于小孩不易触摸处,门要上锁,开关操作手柄、按钮不外露。
回复
fasfaco
2006年04月07日 20:38:50
5楼
没碰到过,长见识啊!课室灯具开关是否该集中控制?
回复
tnazxc
2006年04月08日 10:27:01
6楼


每个教室门旁裝设面86系列跷板式灯开关。
回复
hutaihong1
2007年03月20日 15:07:22
7楼
相关规定http://hutaihong1.blog.163.com/blog/static/20729236200722025756295/
回复
jun1982ad
2007年03月20日 15:59:41
8楼
学习了,感谢!!!!!!!!!!!!!!!
回复
perahia2008
2009年07月30日 17:13:58
9楼
学习了@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复